розеточная группа |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
розеточная группа |
5.9.2006, 20:36
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.12.2005 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 4534 |
розеточная группа, питающий кабель 3*2,5 (медный) типа NYM
провода все в стяжке пола без нагрузки проходит 20-30 минут и выбивает автомат 25 А сопротивление изоляции 600 кОм, при напряжении 500 В, время теста 1 минута -------------------- Электросайт
Электрофорум |
|
|
Гость_ШЮрик_* |
13.9.2006, 23:14
Сообщение
#2
|
Гости |
а что если проверить не провод а автомат виноват, проверить токи срабатывания, может есть ток утечки (коротнуло гдето в стяжкене не между проводами, а на арматуру)
|
|
|