Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. |
13.9.2006, 15:18
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.9.2006 Пользователь №: 6778 |
Подскажите что значит Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. Класс А,B
|
|
|
15.9.2006, 15:45
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Это - Время Токовые Характеристики автомата, т.е. через какое время сработает автомат если через него (автомат) пропустить ток определенной величины.
Например: есть автомат типа "С", номиналом 10А. Через автомат проходит ток величиной 30А. Отношение проходящего тока к номинальному току автомата : I/Iн =30/10=3 Далее, на диаграмме время-токовой характеристики "С" по оси Х находим цифру 3, а по оси Y время отключения, которое будет варироваться в некотором промежутке между верхним и нижним допустимым пределом. Чисто информативно, ВТХ можно посмотреть сдесь: http://www.dek.ru/modules.php?name=Pages&p=337 -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|