Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Подсчёт нагрузки на 10 этажное офисное здание

General Electric
сообщение 30.7.2009, 13:31
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 13311



Имеется офисное 10 этажное здание. На каждом этаже 12 офисов, которые питаются от этажного щита.
Расчётная мощность каждого офисного щита - 5кВт.

Подскажите пожалуйста:

1) Мощность этажного щита считается как сумма расчётных мощностей офисных? (т.е. равна 12x5=60кВт ?)
2) Как подсчитать нагрузку на вводе в здание?

Сообщение отредактировал General Electric - 30.7.2009, 13:32
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_*
сообщение 30.8.2010, 22:55
Сообщение #2





Гости






А другого (более современного и понятного) документа кроме СП 31-110-2003 по коэффициентам спроса для офисных зданий нет??? ПУЭ ничего про это не говорит???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 31.8.2010, 13:09
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(Гость @ 30.8.2010, 23:55) *
А другого (более современного и понятного) документа кроме СП 31-110-2003 по коэффициентам спроса для офисных зданий нет??? ПУЭ ничего про это не говорит???

А что может быть непонятного в СП, все по нему считают icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.2.2025, 6:21
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены