Номинальное напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Номинальное напряжение |
26.8.2010, 10:50
Сообщение
#1
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, какая величина номинального напряжения должна быть в однофазной розетке (на зажимах электроприемника), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и центре питания 6 (10) кВ?
|
|
|
31.8.2010, 19:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
по идее оно так, но у нас сертфик. орган в ТП за номинал брал 220/380, а про указанные госты они вроде не слыхивали, разговаривал конечно по телефону, в пятницу ежли получится, забегу к ним с ГОСТами, че скажут
Сообщение отредактировал с2н5он - 31.8.2010, 19:51 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.9.2010, 8:01
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
по идее оно так, но у нас сертфик. орган в ТП за номинал брал 220/380, а про указанные госты они вроде не слыхивали, разговаривал конечно по телефону, в пятницу ежли получится, забегу к ним с ГОСТами, че скажут Номинал Ваш сертиф орган ставили правильно, потому что проверяли отклонения напряжения у потребителя, а у таковых по ГОСТу 21128-75 составляет 220/380 В. Вот смотрю паспорт на трансформатор ТМГ-160. Номинальное напряжение НН 400 В. С номинальными значениями напряжений все теперь понятно. Разобрался. Но есть еще вот такой ГОСТ 29322-92 (2004) "Стандартные напряжения". Здесь пишут вот такую штуку:"...* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В ( %)."
Прикрепленные файлы
|
|
|
1.9.2010, 12:46
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22869 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
1. Номинал Ваш сертиф орган ставили правильно, потому что проверяли отклонения напряжения у потребителя, а у таковых по ГОСТу 21128-75 составляет 220/380 В. Вот смотрю паспорт на трансформатор ТМГ-160. Номинальное напряжение НН 400 В. С номинальными значениями напряжений все теперь понятно. Разобрался. 2. Но есть еще вот такой ГОСТ 29322-92 (2004) "Стандартные напряжения". Здесь пишут вот такую штуку:"...* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 г. в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В ( %)." 1. почему правильно? ТП в данном случае - источник питания для потребителей. значит 230/400 В. Номинальное транса здесь не причем, идет речь о другом 2. ГОСТ 29322-92 "Настоящий стандарт распространяется на: - системы электропередачи, распределительные сети и системы электроснабжения потребителей переменного тока, в которых используют стандартные частоты 50 или 60 Гц при номинальном напряжении, превышающем 100 В, а также оборудование, работающее в этих системах" т.е. речь о сетях и оборудовании потребителя, у нас про другое думаю, судя по дате выпуска ГОСТа речь идет о "буржуйской" технике, у которой номинал не 220 -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
1.9.2010, 13:15
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 539 Регистрация: 1.8.2007 Из: Брянск Пользователь №: 9113 |
1. почему правильно? ТП в данном случае - источник питания для потребителей. значит 230/400 В. Номинальное транса здесь не причем, идет речь о другом Потому что Вы проверяете отклонение напряжения у потребителя, а не на ТП. И естественно, когда настраиваете прибор контроля качества электрической энергии на ТП, то вводите уставки по напряжению не +-5% и +-10%, а с учетом потерь в линии уже, допустим, нормально допустимые: верхнее+6,5%,нижнее-1,2% и предельно допустимые: верхнее+10,5%, нижнее -6,2%. И естественно номинальное значение по фазному напряжению 220, а линейному 380 В. А что творится на ТП, это волновать должно только собственника. Будьте добры обеспечить на ТП, согласно ГОСТа 13109-97, такое значение напряжения, чтобы на зажимах у электроприемника было 220 В с учетом отклонений +-5 и +-10 %. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 18:40 |
|