Здравствуйте! Объясните мне, пожалуйста, какая величина номинального напряжения должна быть в однофазной розетке (на зажимах электроприемника), трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и центре питания 6 (10) кВ?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Ну тоды Извиняюсь - пункт из ГОСТ Р 13109... Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 2.2.Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем "установившееся отклонение напряжения", для которого установлены следующие нормы: Нормально и предельно допускаемые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721-77 и ГОСТ 21128-83 (далее - номинального напряжения). Нормально и предельно допускаемые значения установившегося отклонения напряжения в точках присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и выше должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально и предельно допускаемых значений следует проводить в соответствии с Методическими указаниями по контролю и анализу качества электрической энергии в электрических сетях общего назначения Главгосэнергонадзора (далее - МУ Главгосэнергонадзора). Обычно предельное значение имелось ввиду бывает после аварии P\S Ну Я же "оперативник" вот поэтому и "вылетает" своеобразная терминология ![]() Сообщение отредактировал Dmitry_G - 1.9.2010, 21:46 -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22984 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну тоды Извиняюсь - пункт из ГОСТ Р 13109... Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения 2.2.Отклонение напряжения Отклонение напряжения характеризуется показателем "установившееся отклонение напряжения", для которого установлены следующие нормы: Нормально и предельно допускаемые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10 % от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721-77 и ГОСТ 21128-83 (далее - номинального напряжения). Нормально и предельно допускаемые значения установившегося отклонения напряжения в точках присоединения потребителей электрической энергии к электрическим сетям напряжением 0,38 кВ и выше должны быть установлены в договорах на пользование электрической энергией между энергоснабжающей организацией и потребителем с учетом необходимости выполнения норм стандарта на выводах приемников электрической энергии. Определение указанных нормально и предельно допускаемых значений следует проводить в соответствии с Методическими указаниями по контролю и анализу качества электрической энергии в электрических сетях общего назначения Главгосэнергонадзора (далее - МУ Главгосэнергонадзора). Обычно предельное значение имелось ввиду бывает после аварии P\S Ну Я же "оперативник" вот поэтому и "вылетает" своеобразная терминология ![]() нет, предельно допустимое по ГОСТу -как минмум качество ЭЭ меряется 24 часа, из них 5 % (от 5 до 10) может быть не более 1 ч. 12 мин. ГОСТ 13109-97 п. Б.1.4. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |