Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Сечение распределительных линий , можно ли его менять по ходу следования

RaDDiveR
сообщение 2.9.2010, 10:49
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Вопрос в следующем: наш главспец настаивает на том, что сечение распределительной линии можно менять по ходу ее следования, конкретные примеры, приведенные ей:
1. В жилом доме, при питании 2-х стояков одной площадки от ВРУ с помощью одной распределительной линии берется большее сечение до щитов на 1-х этажах, а потом, т.к. нагрузка уже не общая, сечение между щитком на 1-м этаже и вышестоящих берется меньшее.
2. (на мой взгляд более вопиющий) При питании стояка сечение распределительной линии можно уменьшать с каждым этажем - чем выше, тем меньше, т.к. нагрузка уменьшается.

Я логику понимаю, но до этого так никогда не делал, а пункта, запрещающего это найти не могу. Если у кого есть ссылка на нужный документ, или я не прав, милости прошу.

PS Как тогда потери считать на этом кабеле из кусочков считать, если сечение меняется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
savelij®
сообщение 2.9.2010, 11:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Запрета на уменьшение сечения нет, но если сечение линии меняется на её протяжении, то защита выбирается по меньшему сечению.
Потери можете посчитать кусочками... ещё то занятие.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 2.9.2010, 13:07
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(savelij @ 2.9.2010, 12:36) *
Запрета на уменьшение сечения нет, но если сечение линии меняется на её протяжении, то защита выбирается по меньшему сечению.
Потери можете посчитать кусочками... ещё то занятие.

Имеете в виду защиту кабеля по току? Но тогда во ВРУ будет автомат не выдерживающий общий ток
Вернуться в начало страницы