Подскажите что значит Характеристики отключения автоматов типа B, C, D. Класс А,B
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 17.9.2006, 22:12
Сообщение #2





Гости






Что такое автоматы В, С, Д?
Автоматы и их характеристики:
-Номинальный ток (In): - ток, который может протекать через автомат, без его (автомата) срабатывания.
-Напряжение: номинальное, на которое рассчитана изоляция автомата
Отключающая способность: ток (в кА), срабатывания автомата при КЗ, после которого он еще будет работоспособен.
Характеристика автоматов В, С, Д (или еще называют кривая): зависимость времени отключения от тока.
Латинские буквы B, C и D обозначают характеристику автоматических выключателей, которая называется «тип мгновенного расцепления» и установлена в ГОСТ Р 50345-99] (МЭК 60898-95) «Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения». Конкретный тип мгновенного расцепления устанавливает диапазон токов мгновенного расцепления, протекание которых в главной цепи автоматического выключателя может вызвать его расцепление без выдержки времени. В ГОСТ Р 50345 для каждого типа мгновенного расцепления установлены следующие стандартные диапазоны токов: тип В: 3In - 5In; тип С: 5 In -10 In тип D:10 In - 20 In Стандартная времятоковая зона предписывает следующее поведение автоматического выключателя: если в главной цепи автоматического выключателя протекает электрический ток, величина которого равна нижней границе диапазона токов мгновенного расцепления 3In, 5In и 10 In, то автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени более 0,1 с, но менее 45 или 90с (тип мгновенного расцепления B), 15 или 30с (тип C) и 4 или 8с (тип D). При протекании в главной цепи электрического тока, равного верхней границе диапазона токов мгновенного расцепления (5In, 10In и 50In), автоматический выключатель должен расцепиться за промежуток времени менее 0,1 с. В том случае, если значение электрического тока, протекающего в главной цепи, находится между нижней и верхней границами диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель может расцепиться либо с незначительной выдержкой времени (несколько секунд), либо без выдержки времени (менее 0,1 с). Фактическое время срабатывания автоматического выключателя определяется его индивидуальной времятоковой характеристикой.
Отсюда автоматы типа В предназначены для защиты потребителей с преимущественно активной нагрузкой (печь, обогреватель, ЛН), типа С -двигателей, типа Д - двигателей в повторно-кратковременном (частые пуски) режиме работы.
Что же касается того, почему на графике две кривые, то, по-видимому, это типовой график, и кривые ограничивают разброс параметров. Правда, при таком объяснении не понятно, что (или, точнее, зачем) надпись вверху, над каждым графиком.
Ну и, последнее. Разъяснений по тепловым расцепителям автоматов, выполненных по этому ГОСТУ, не встречал, но то, что нарисовано в графиках (в т.ч. и забугорных), позволяет сделать вывод, что, в отличие от старых автоматов, тип теплового расцепителя, при любой букве – примерно один и тот же. Т.е. при 1,13In расцепится, примерно, через час, а, при 1.45In – примерно через 40с.
Другие: Z (4 In) L (8 In) K (12 In)
категория "Д" нужна для отстройки селективности. Потому что может случиться так - вы ставите на высшей ступени С40, а на низшей - С25 и по времятоковой характеристике получается, что с разбросом 200-400 А по току для первого выключателя и 125-250 А для второго, образуется интервал от 200 до 250 А ТКЗ, когда есть вероятность срабатывания выключателя высшей ступени, что ведет к отключению всех нижестоящих линий. Чтобы отстроится от этого варианта, и выбирают выключатель с характеристикой "Д" (10-20 I ном).
Я не помню, откуда это срисовал, но эти данные совпадают с тем, что пишут в каталогах производителей
Влад
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- PAVEL.K   Характеристики отключения автоматов типа B, C, D.   13.9.2006, 15:18
- - Джин   Это - Время Токовые Характеристики автомата, т.е...   15.9.2006, 15:45
|- - best78   Цитата(Джин @ 15.9.2006, 9:45) Это - Врем...   4.4.2008, 11:18
- - "Влад"ик"   Что такое автоматы В, С, Д? Автоматы и их характер...   17.9.2006, 22:12
- - Sas__   Немного не в тему топового вопроса, но чтобы не пл...   20.3.2013, 17:46
- - Диманыч   С25 вполне подойдёт.   20.3.2013, 18:00
- - Rezo   Всё это конечно так, но можно подумать, что пришёл...   20.3.2013, 18:15
- - Диманыч   Номинал 25 А...   20.3.2013, 18:26
- - Rezo   Я не о номинале для "Sas", а свободном в...   20.3.2013, 19:57
- - Sas__   Диманыч[b], хм, 25А - из-за завышения? Просто по м...   21.3.2013, 8:18
- - Rezo   Цитата(Sas__)Rezo, о каком свободном выборе речь? ...   21.3.2013, 8:35
- - RomanNV   Sas, вы правильно посчитали. Выбрали номинал автом...   21.3.2013, 8:40
- - Sas__   Цитата(Rezo @ 21.3.2013, 9:35) иногда гру...   21.3.2013, 9:14
- - RomanNV   Можно конечно и D поставить, только в этом случае ...   21.3.2013, 9:24
- - Sas__   RomanNV, по стоящему в голове автомату - Tmax с TM...   21.3.2013, 10:29
- - RomanNV   Не-не. Не ото всех случаев защищаем. Мы сейчас защ...   21.3.2013, 11:17
- - Sas__   RomanNV, спс за ответ. Один только вопрос - 90A вз...   21.3.2013, 11:28
- - RomanNV   Да это я просто ваш ток округлил, чтоб в уме прики...   21.3.2013, 12:13
|- - Sas__   Цитата(RomanNV @ 21.3.2013, 13:13) Да это...   21.3.2013, 13:21
- - RomanNV   По этому графику примерно от 0,8 до 8 сек. получае...   21.3.2013, 14:49
- - Sas__   RomanNV, да, что-то такое и сам думаю) А т.к. изме...   21.3.2013, 15:15
- - RomanNV   Автомат на 20А нельзя. Т.к. у вас там тестомешалка...   21.3.2013, 15:30