Смотрю я на эти две схемы и теоретически они совершенно ОДИНАКОВЫЕ.
Но напрактике в схеме TN-C , PEN состоит из множества соединений , а на них создаётся падение напряжения и из за этого - этот нулевой провод уже имеет некоторый потенциал. В схеме TN-C-S стараются уменьшить это явление за счёт дополнительного параллельного провода(чем ближе к источнику питания -тем лучше). Правильно ли я понял эти отличия ? |
|
|
31.8.2010, 21:01
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 |
Да, только зашол на сайт ,только зарегистрировался,почитал,хотя и не чайник,наверное котёл,стаж работы 29 лет по специальности ИНЖЕНЕРА ЭЛЕКТРИКА,оьразование высшее.НО ЗАПУТАЛИ.
Ответте просто:какая-бы система не была она призвана при аварии вызвать ток достаточный для спрабатывания защитных устройств,и где бы их несоединяли(ТП,ЩИТОК квартирный,ВВОДНОЕ устройство дома наконец генератор). Лепип я КТП "Шнайдер",да N изолирован везде,РЕ в каждой ячейке соединён с корпусом,а корпус с системой заземления ТП-4Х жильный кабель допотребительских щитов и снова такая же розбивкана N и РЕ. далее к потребителям 3\5 проводов,результат щитовая или ТП появление на корпусе напряжения не вызывает опасного потенциала прикосновения+возникает ток близкий или равный кз-защита,пробой у потребителя ток равный току отсечки вводного устройства-ВСЁ. |
|
|
1.9.2010, 6:29
Сообщение
#3
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10877 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Ответте просто:какая-бы система не была она призвана при аварии вызвать ток достаточный для спрабатывания защитных устройств,и где бы их несоединяли(ТП,ЩИТОК квартирный,ВВОДНОЕ устройство дома наконец генератор). Одной из неизлечимых пороков TN-C является обрыв нуля. В этом случае зануленный корпус фактически оказывается под фазой. И никакая защита не сработает. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
2.9.2010, 10:36
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 |
Одной из неизлечимых пороков TN-C является обрыв нуля. В этом случае зануленный корпус фактически оказывается под фазой. И никакая защита не сработает. А для чего в ПУЭ для всех этих систем указывают ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!!!!!!!! мероприятия, типа основных и повторных заземлений,устройств выравнивания потенциалов,объединение всех проводящих конструкций в один РЕ проводник и тд. и тп.,просто не хочу переписывать раздел ПУЭ "Заземление и защитные меры электробезопастности". Наконец проведение проверок,испытаний,контроль,текущее обслуживание и тп.и тд.,а если это не выволняет ся,то гнать таких спецов ср-ой метлой! |
|
|
2.9.2010, 15:04
Сообщение
#5
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10877 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А для чего в ПУЭ для всех этих систем указывают ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ! ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ!!!!!!!! мероприятия А на Вашей планете все электроустановки сделаны по 7-му ПУЭ? До сих пор масса потребителей включена по четырех- и двухпроводной схеме. И до переделки это самое седьмое ПУЭ никаким боком не относится. Скорее, 5 или 6-е. Закон обратной силы не имеет. И еще. Представьте себе обычный калопифер, сделанный пр царе Леониде. До сих пор работает. Корпус занулён на ноль. ЧТО БУДЕТ, если нулевой, он же заземляющий, провод, отвалится? "Обязательные" мероприятия? Или похороны? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
3.9.2010, 14:13
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.8.2010 Пользователь №: 19343 |
А на Вашей планете все электроустановки сделаны по 7-му ПУЭ? До сих пор масса потребителей включена по четырех- и двухпроводной схеме. И до переделки это самое седьмое ПУЭ никаким боком не относится. Скорее, 5 или 6-е. Закон обратной силы не имеет. И еще. Представьте себе обычный калопифер, сделанный пр царе Леониде. До сих пор работает. Корпус занулён на ноль. ЧТО БУДЕТ, если нулевой, он же заземляющий, провод, отвалится? "Обязательные" мероприятия? Или похороны? Всё прекрасно понимаю,но:а-где вы видели бытовой калорифер (совдеп) с корпусом подключенным к 0 ,Ето свои кулибины,дядя Вася сосед делал, б-промышлеый калорифер, как и другое не стационарное оборудование,имеющее проводящие корпуса или детали могущие оказаться под напряжением,должны быть заземлены или за 0 отдельным проводником до устройства от которого они запитаны и это есть что в 7,что в 6 ПУЭ . в-поняе РЕN,PE,N были просто-0защитный,0рабочий,что говорило само за себя,и которые не радивые использовали по своему обьединяли,до устройств отключения.А глупости пределов нет и защиты от неё не найдеш,так что любая система TN-C,TN-S,TT,IT,сотавные из них системы в руках халтурщика(чисто руское понятие ХАЛТУРА)-МОГИЛА,и не спасёт от этого ни одна система. :sad:Спосибо за общение. Сообщение отредактировал Сельдерей - 3.9.2010, 14:16 |
|
|