![]() Кабели СПЭ , Поиск повреждений кабелей СПЭ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Кабели СПЭ , Поиск повреждений кабелей СПЭ |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 19390 ![]() |
Уважаемые коллеги прошу помочь разобраться в проблеме. Имеем кабель типа АПвПуг 1х650/35 длиной до 6 км., а из оборудования - ЛВИ - 3М производства ЯМЭ с прожигающей установкой УП - 7М и генератором высоковольтных импульсов ГВИ-2000М., комплект поисковый КП-400, рефлектометр импульсный РИ-10М1.
1. Как правильно провести прожиг? 2. Как отыскать место пробоя? Акустический метод не работает – сопротивление изоляции между жилой и оболочкой = 0, соответственно и при индукционном – фон по всей длине. |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
первое сказано выше, а второе индукционным методом только отболтите экраны с обоих сторон высокую частоту 10кгц не давайте, 480гц оптимал ( у нас КП500 думаю что частоты одинаковы)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |