Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабели СПЭ , Поиск повреждений кабелей СПЭ

vikko
сообщение 6.9.2010, 9:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 6.9.2010
Пользователь №: 19390



Уважаемые коллеги прошу помочь разобраться в проблеме. Имеем кабель типа АПвПуг 1х650/35 длиной до 6 км., а из оборудования - ЛВИ - 3М производства ЯМЭ с прожигающей установкой УП - 7М и генератором высоковольтных импульсов ГВИ-2000М., комплект поисковый КП-400, рефлектометр импульсный РИ-10М1.
1. Как правильно провести прожиг?
2. Как отыскать место пробоя? Акустический метод не работает – сопротивление изоляции между жилой и оболочкой = 0, соответственно и при индукционном – фон по всей длине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 6.9.2010, 21:32
Сообщение #2





Гости






первое сказано выше, а второе индукционным методом только отболтите экраны с обоих сторон высокую частоту 10кгц не давайте, 480гц оптимал ( у нас КП500 думаю что частоты одинаковы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2025, 23:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены