![]() продление срока службы лампочки , установка диода на стояк освещения в подьезде |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() продление срока службы лампочки , установка диода на стояк освещения в подьезде |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 19467 ![]() |
подскажите как правильно выбрать диод на стояк освещения в подъезде, чтоб лампочки не перегорали так быстро, и сам диод не выходил из строя.
Сообщение отредактировал andrix_19 - 12.9.2010, 10:13 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 18.10.2007 Из: г.Саратов Пользователь №: 9638 ![]() |
Максимальная амплитуда обратного напряжения в однополупериодных выпрямителях равна почти утроенному напряжению на их выходе, поэтому брать диоды с Uобр.>=450 V
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11020 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Максимальная амплитуда обратного напряжения в однополупериодных выпрямителях равна почти утроенному напряжению на их выходе, поэтому брать диоды с Uобр.>=450 V Откуда инфа? Амплитудное значение для 220 В - 310 В. Корень из двух от действующего. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |