Хочу проложить кабель от столба к дому под землёй, использую бронировнный. Есть ли смысл положить его еще в трубу ПНД, грунтовая вода очень близко. Подскажите пожалуйста.
|
|
|
13.9.2010, 22:06
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17500 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.На бронированных кабелях сбоку ставится маркировка "вечно" ? Дефектных промеж них не встречается? Есть гарантии от пробоя?
2.Аппетит хозяина со временем может вырасти (по току или фазности), сети могут развиться. Погонный метр ПНД трубы уверяю гораздо дешевле пог.метра земельных работ. Грунтовые воды близко, возможны плывуны и без трубы уже нужен кабель с проволочной броней. Меньше допустимые сближения с коммуникациями ( кому-то актуально) Разумеется не без минусов. Резюме: карман не тянет - пусть будет. |
|
|