![]() заземление на даче |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() заземление на даче |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
Доброго всем дня. Попросили меня тут дачу по электрике всю сделать от ввода. и у меня вопрос - имеет ли смысл делить входящий PEN на PE и N? контура заземления не будет, рассматривается только возможность из TN-C сделать TN-C-S при входе. дело в том, что планируется среди всех потребителей стиральная машина, которую хотелось бы заземлить.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2059 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в сельской местности и на даче я думаю вообще не желательно соединять ноль и зазеление, т.к. на нуле может появится не хилое напряжение при аварии на ВЛ, тем более присоединять к нулю заземляющие концы электроприборов.
Лучше всего сделать отдельный контур для стиралки и на вводе в дом поставить УЗО. Или на одну розетку для стиралки. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |