Повторное заземление , До или после счетчика

Victorr
сообщение 11.9.2010, 9:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Регистрация: 16.3.2008
Из: Донецк
Пользователь №: 10721



В частном доме трехфазный счетчик находится на улице, а РЩ в доме. Можно ли в РЩ повторно заземлить ноль, а после разделить на PE и N. Не повлияет ли это на правильность учета?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
с2н5он
сообщение 15.9.2010, 11:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



после счетчика идет РЕН?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 15.9.2010, 17:07
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17502
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 15.9.2010, 11:49) *
после счетчика идет РЕН?

Видимо "да", поскольку предполагается деление в доме.

Цитата(Victorr @ 11.9.2010, 9:45) *
В частном доме трехфазный счетчик находится на улице, а РЩ в доме. Можно ли в РЩ повторно заземлить ноль, а после разделить на PE и N. Не повлияет ли это на правильность учета?

На правильность не повлияет.
При классическом повторном заземлении ГЗШ в РЩ через PEN-проводник в случае обрыва на ВЛ может протекать недопустимо большой ток (при недостаточном повторном заземлении на ВЛ). Поэтому есть мнение, что лучше повторное заземление выполнять до ввода.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2024, 18:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены