подскажите как правильно выбрать диод на стояк освещения в подъезде, чтоб лампочки не перегорали так быстро, и сам диод не выходил из строя.
Сообщение отредактировал andrix_19 - 12.9.2010, 10:13 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
||
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Поставь варистор и термистор и лампы станут вечными.
подскажите как правильно выбрать диод на стояк освещения в подъезде, чтоб лампочки не перегорали так быстро, и сам диод не выходил из строя. У моего приятеля до сих пор, на лестничной площадке стоит Д226 на 600В, который я ему поставил лет 15 назад, в соседнем подъезде, на весь стояк, стоит диод на 160А на 1200В, наверно меньше просто не было, а лет 5 назад поставил у себя на площадке, последовательно с лампой, конденсатор от лампы дневного света, на весь стояк понадобилось бы столько емкостей, сколько этажей, соединённых между собой в параллель, а с лампами последовательно. Но при нынешнем разнообразии выбора полупроводников, установка диода уже не актуальна, попробуйте поставить на весь стояк Варистор в параллель лампам, он убережёт их от бросков напряжения. Общее обозначение: 361КD10 или 10D361K и т.д. Номиналы для переменной сети 220В: 361 - 230В (мах. напряжение на его концах), 391 - 250В, Мах. допустимый пиковый ток одного импульса, при диаметре корпуса D: 05мм - 400А, 07мм - 1200А, 10мм - 2500А, 14мм - 4500А, 20мм - 6500А. Точность номинала: К - 10% Принцип работы, как у стабилитрона. Время срабатывания: 25нс. Мах. раб. температура: 85 град. Цена 20 руб. А если поставить ещё последовательно с лампой NTC термистор (Negative Temperature Coefficient) – полупроводниковый резистор с положительным температурным коэффициентом (на 5А), который резко увеличивает свое сопротивление, когда превышена некоторая характеристическая температура TRef, тогда он будет защищать лампы по току в момент включения на время разогрева нитей накала. Рабочая температура термистора от-55 до 170 град При работе он сильно греется, поэтому при подключении избегать замкнутых пространств и его соприкосновения с проводами. Цена 30 руб. И получаем полноценную точку для подключения ламп стояка с защитой по току и от перенапряжения за 50 руб. ![]() Сообщение отредактировал DmitriyMon - 18.9.2010, 17:43 |
|
![]() |
||
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2025, 4:31 |
|
![]() |