Господа. простите меня за глупый вопрос.
Вопрос такой. В РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" написанно: Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. А будет ли являться металлической кровлей сэндвич панели ?. И если они все таки являются металлической кровлей, то для ЛЮБОГО (не важно назначение) здания попадающего под вторую категорию молниезащиты не надо делать ни стержневых, ни тросовых молниеприемников (кроме требования "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания"). ?. Или это не так ?. Заранее спасибо. |
|
|
20.9.2010, 11:10
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Надеюсь все же, что Вы согласитесь, что в СО речь именно о пластике, который не является теплоизолирующим... и поэтому "1 мм" С этим согласен. Получается конструкция кровли во всех случаях позволяет не учитывать толщину теплоизоляционного слоя, т.к. обрешетка и стропила всегда находятся выше? |
|
|