Господа. простите меня за глупый вопрос.
Вопрос такой. В РД 34.21.122-87 "ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" написанно: Установка молниеприемников или наложение молниеприемной сетки не требуется для зданий и сооружений с металлическими фермами при условии, что в их кровлях используются несгораемые или трудносгораемые утеплители и гидроизоляция. А будет ли являться металлической кровлей сэндвич панели ?. И если они все таки являются металлической кровлей, то для ЛЮБОГО (не важно назначение) здания попадающего под вторую категорию молниезащиты не надо делать ни стержневых, ни тросовых молниеприемников (кроме требования "Токоотводы от металлической кровли или молниеприемной сетки должны быть проложены к заземлителям не реже чем через 25 м по периметру здания"). ?. Или это не так ?. Заранее спасибо. |
|
|
20.9.2010, 13:44
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
По моему доку (РД), даже если железо, выполняющее роль молниеприемной сетки, расположено под утеплителем - все нормуль. Ну пробьет м/черепушку и минвату, ничего страшного если все НГ. Боковая поверхность стропильных двухтавров все равно на поверхности, расположение более частое, чем рекомендуемая ячейка сетки. А в целом при тех углах наклона кровли, что у меня молниеприемником будет служить в основном верхняя балка конька. Теоретически.
Сообщение отредактировал Олега - 20.9.2010, 13:50 |
|
|