В ГОСТ 60598-2-22-99 и ГОСТ 27900-88 даны определения типам светильников аварийного освещения:
1. Светильник аварийного освещения постоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещение необходимо. В таком светильнике лампа при отключении сети продолжает работать. 2. Светильник аварийного освещения непостоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения включаются только при нарушении системы питания рабочего освещения. 3. Комбинированный светильник аварийного освещения – светильник с двумя или более лампами, в котором по крайней мере одна работает в сети аварийного питания, а другая от сети рабочего освещения. Бывают постоянного и непостоянного действия. С 1 и 2 все понятно: 1. постоянного действия В нормальном режиме светит постоянно от сети рабочего или аварийного освещения (СП 31-110-2003). При отсутствии напряжения светит от аккумулятора 2. непостоянного действия В нормальном режиме не светит При пропадании напряжения светит от аккумулятора А вот что за птица п.3? Предположу: 3.1. Комбинированный светильник постоянного действия В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения При пропадании рабочего напряжения светит лампа аварийного освещения от сети аварийного освещения При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора 3.2. Комбинированный светильник непостоянного действия В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения При пропадании рабочего напряжения светильник не светит При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора Верны ли мои рассуждения? Сообщение отредактировал RaDDiveR - 21.9.2010, 9:47 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Например обычная ЛЛ с блоком аварийного питания.
В нормальном режиме используется как рабочее освещение, а при пропадании питания (не отключения от сети) светит от аккумулятора. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()