В ГОСТ 60598-2-22-99 и ГОСТ 27900-88 даны определения типам светильников аварийного освещения:

1. Светильник аварийного освещения постоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещение необходимо. В таком светильнике лампа при отключении сети продолжает работать.
2. Светильник аварийного освещения непостоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения включаются только при нарушении системы питания рабочего освещения.
3. Комбинированный светильник аварийного освещения – светильник с двумя или более лампами, в котором по крайней мере одна работает в сети аварийного питания, а другая от сети рабочего освещения. Бывают постоянного и непостоянного действия.


С 1 и 2 все понятно:
1. постоянного действия
В нормальном режиме светит постоянно от сети рабочего или аварийного освещения (СП 31-110-2003). При отсутствии напряжения светит от аккумулятора

2. непостоянного действия
В нормальном режиме не светит
При пропадании напряжения светит от аккумулятора

А вот что за птица п.3?
Предположу:
3.1. Комбинированный светильник постоянного действия
В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения
При пропадании рабочего напряжения светит лампа аварийного освещения от сети аварийного освещения
При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора

3.2. Комбинированный светильник непостоянного действия
В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения
При пропадании рабочего напряжения светильник не светит
При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора

Верны ли мои рассуждения?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 21.9.2010, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 21.9.2010, 10:27
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Например обычная ЛЛ с блоком аварийного питания.
В нормальном режиме используется как рабочее освещение, а при пропадании питания (не отключения от сети) светит от аккумулятора.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 21.9.2010, 11:18
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 11:27) *
Например обычная ЛЛ с блоком аварийного питания.
В нормальном режиме используется как рабочее освещение, а при пропадании питания (не отключения от сети) светит от аккумулятора.

Это подходит под определение светильник постоянного действия
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 21.9.2010, 11:40
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 13:18) *
Это подходит под определение светильник постоянного действия

Да, я не корректно выразился.
Правильно будет так.
Например: светильник ARS-418 с блоком аварийного питания, имеет на борту 4 ЛЛ по 18 Ватт.
В нормальном режиме работают все 4 лампы от основной сети (или аварийной), при пропадании питания горит только одна ЛЛ из всего светильника, подключённая через блок аварийного питания.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 21.9.2010, 11:49
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 12:40) *
Да, я не корректно выразился.
Правильно будет так.
Например: светильник ARS-418 с блоком аварийного питания, имеет на борту 4 ЛЛ по 18 Ватт.
В нормальном режиме работают все 4 лампы от основной сети (или аварийной), при пропадании питания горит только одна ЛЛ из всего светильника, подключённая через блок аварийного питания.

К какому по Вашему мнению относится этот случай? Комбинированный постоянного или непостоянного действия?
Может постоянного это если лампа ав.осв. автоматически включится и будет светить от аккумулятора до восстановления основного питания, а непостоянного - если включится только от выключателя?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 21.9.2010, 11:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Уважаемые знатоки!   21.9.2010, 9:40
- - RomanNV   Например обычная ЛЛ с блоком аварийного питания. В...   21.9.2010, 10:27
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 11:27) Наприм...   21.9.2010, 11:18
|- - RomanNV   Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 13:18) Это п...   21.9.2010, 11:40
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 12:40) Да, я ...   21.9.2010, 11:49
- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 9:40) В ГОСТ...   23.9.2010, 7:59
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 23.9.2010, 8:59) Смеш...   23.9.2010, 9:00
|- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 10:00) Возмо...   24.9.2010, 7:44
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 24.9.2010, 8:44) Да э...   24.9.2010, 9:26
|- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 24.9.2010, 9:26) Т.е. о...   27.9.2010, 7:49
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 27.9.2010, 8:49) Да п...   27.9.2010, 9:46
- - ~Слава~   Кто нибудь в своей практике использовал комбиниров...   23.9.2010, 11:20
|- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 23.9.2010, 12:20) Кто ни...   23.9.2010, 11:32
- - ~Слава~   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 11:32) Сам т...   23.9.2010, 15:51
|- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 23.9.2010, 16:51) Если п...   23.9.2010, 16:11
- - ~Слава~   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 16:11) Все э...   27.9.2010, 10:21
- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 27.9.2010, 11:21) Не мог...   4.10.2010, 8:58


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2025, 10:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены