Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Предстоит замена ввода 220 кВ на трансформаторе. Привезли новый, не маслонаполненный. Первое испытание сделали утром. Температура ночью была +2. В момент испытаний около 8. Прибор "Тангенс-2000" показал результат "минус 00,063%". Емкость была чуть меньше заводской, но в пределах нормы. По прямой схеме. По обратной, тангенс был 1,540, что в два раза больше заводских испытаний. Второе испытание делали после обеда. Температура уже была около 15, но сам ввод был еще холодный. На металлических местах в отдельных точках пирометр показывал даже минус 3. Результаты испытаний таковы. По прямой схеме тангенс "минус 00,177", емкость чуть подросла. По обратной все осталось также. Вопрос. Почему прибор показал отрицательное значение и в чем может быть причина? Спасибо! |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.7.2010 Пользователь №: 18986 ![]() |
Отрицательный тангенс получается при плохом контакте с землёй, сегодня мерил транс прибором СА7100 по прямой схеме, получил отрицательный тангенс. Отцепил заземление от рядом стоящего портала и пересадил на сам трансформатор, всё получилось нормально. У нас лаборатория с Инженерного центра работала, тоже говорят обычно заземление в схеме плохое.
МЕП-5СА - а где повышающий трансформатор для подачи 10кВ? И диапазон измерения поди реально маловат, так как схема обычно мостовая и предел измерения емкости зависит от емкости эталонного конденсатора, есть сомнение о возможности размещения в таком маленьком блоке конденсатора большой емкости. Ещё момент, блок измерения отделён от блока питания оптоволоконным кабелем, соответственно он питается от встроенной батареи, о как здорово )))) Блочок малюсенький, а в нем и повышающий трансформатор 10кВ, и батарея хорошей емкости (что бы не каждые 5 минут заряжать) +конденсатор эталонный - новое слово в измерении тангенса))))))))))))))))))))))))) Сами на грабли наступили при покупке моста СА7100 фирмы ОЛТЕСТ, у них продается 3 модификации под названием "ОБЛОМТАНГЕНС" - СА7100-2; "НЕДОТАНГЕНС" -СА7100-3 , а реально тангенс Комплекс диагностический на базе СА7100 http://www.oltest.com.ua/?p=hi-voltage&pr=10 Это похоже на покупку автомобиля по частям, тебе сначала двигатель продадут, потом раму, потом кузов )))))))))))) Производители говорите сразу, что продаете не вводите людей в заблуждение !!!!! - это призыв В мостах МЕП-4СА и МЕП-5СА реализована модифицированная схема Шеринга - ой господа http://www.iriit.irk.ru/web-edu/~egt/tvn06.shtml - схема Шеринга, в ней есть высоковольтный трансформатор, а у Вас ))))) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |