В ГОСТ 60598-2-22-99 и ГОСТ 27900-88 даны определения типам светильников аварийного освещения:
1. Светильник аварийного освещения постоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещение необходимо. В таком светильнике лампа при отключении сети продолжает работать. 2. Светильник аварийного освещения непостоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения включаются только при нарушении системы питания рабочего освещения. 3. Комбинированный светильник аварийного освещения – светильник с двумя или более лампами, в котором по крайней мере одна работает в сети аварийного питания, а другая от сети рабочего освещения. Бывают постоянного и непостоянного действия. С 1 и 2 все понятно: 1. постоянного действия В нормальном режиме светит постоянно от сети рабочего или аварийного освещения (СП 31-110-2003). При отсутствии напряжения светит от аккумулятора 2. непостоянного действия В нормальном режиме не светит При пропадании напряжения светит от аккумулятора А вот что за птица п.3? Предположу: 3.1. Комбинированный светильник постоянного действия В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения При пропадании рабочего напряжения светит лампа аварийного освещения от сети аварийного освещения При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора 3.2. Комбинированный светильник непостоянного действия В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения При пропадании рабочего напряжения светильник не светит При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора Верны ли мои рассуждения? Сообщение отредактировал RaDDiveR - 21.9.2010, 9:47 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 ![]() |
Кто нибудь в своей практике использовал комбинированные светильники? Помоему это бесполезная штука.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 ![]() |
Кто нибудь в своей практике использовал комбинированные светильники? Помоему это бесполезная штука. Сам так думал, однако, если не комбинированный светильник постоянного действия потеряет питание и переключится на аккумулятор, визуально мы это не заметим, и когда закончиться питание от аккумулятора, если возникнет пожар СУВы не загорятся, а комбинированный светильник позволяет осуществить визуальный контроль состояния рабочей группы питания СУВов, это прописано в каких-то нормах. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |