Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уважаемые знатоки! , Постоянные. Непостоянные. Комбинированные.

RaDDiveR
сообщение 21.9.2010, 9:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



В ГОСТ 60598-2-22-99 и ГОСТ 27900-88 даны определения типам светильников аварийного освещения:

1. Светильник аварийного освещения постоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещение необходимо. В таком светильнике лампа при отключении сети продолжает работать.
2. Светильник аварийного освещения непостоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения включаются только при нарушении системы питания рабочего освещения.
3. Комбинированный светильник аварийного освещения – светильник с двумя или более лампами, в котором по крайней мере одна работает в сети аварийного питания, а другая от сети рабочего освещения. Бывают постоянного и непостоянного действия.


С 1 и 2 все понятно:
1. постоянного действия
В нормальном режиме светит постоянно от сети рабочего или аварийного освещения (СП 31-110-2003). При отсутствии напряжения светит от аккумулятора

2. непостоянного действия
В нормальном режиме не светит
При пропадании напряжения светит от аккумулятора

А вот что за птица п.3?
Предположу:
3.1. Комбинированный светильник постоянного действия
В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения
При пропадании рабочего напряжения светит лампа аварийного освещения от сети аварийного освещения
При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора

3.2. Комбинированный светильник непостоянного действия
В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения
При пропадании рабочего напряжения светильник не светит
При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора

Верны ли мои рассуждения?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 21.9.2010, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
~Слава~
сообщение 23.9.2010, 11:20
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 15.5.2009
Из: СПб
Пользователь №: 14521



Кто нибудь в своей практике использовал комбинированные светильники? Помоему это бесполезная штука.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 23.9.2010, 11:32
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(~Слава~ @ 23.9.2010, 12:20) *
Кто нибудь в своей практике использовал комбинированные светильники? Помоему это бесполезная штука.


Сам так думал, однако, если не комбинированный светильник постоянного действия потеряет питание и переключится на аккумулятор, визуально мы это не заметим, и когда закончиться питание от аккумулятора, если возникнет пожар СУВы не загорятся, а комбинированный светильник позволяет осуществить визуальный контроль состояния рабочей группы питания СУВов, это прописано в каких-то нормах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Уважаемые знатоки!   21.9.2010, 9:40
- - RomanNV   Например обычная ЛЛ с блоком аварийного питания. В...   21.9.2010, 10:27
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 11:27) Наприм...   21.9.2010, 11:18
|- - RomanNV   Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 13:18) Это п...   21.9.2010, 11:40
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 12:40) Да, я ...   21.9.2010, 11:49
- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 9:40) В ГОСТ...   23.9.2010, 7:59
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 23.9.2010, 8:59) Смеш...   23.9.2010, 9:00
|- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 10:00) Возмо...   24.9.2010, 7:44
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 24.9.2010, 8:44) Да э...   24.9.2010, 9:26
|- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 24.9.2010, 9:26) Т.е. о...   27.9.2010, 7:49
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 27.9.2010, 8:49) Да п...   27.9.2010, 9:46
- - ~Слава~   Кто нибудь в своей практике использовал комбиниров...   23.9.2010, 11:20
|- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 23.9.2010, 12:20) Кто ни...   23.9.2010, 11:32
- - ~Слава~   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 11:32) Сам т...   23.9.2010, 15:51
|- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 23.9.2010, 16:51) Если п...   23.9.2010, 16:11
- - ~Слава~   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 16:11) Все э...   27.9.2010, 10:21
- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 27.9.2010, 11:21) Не мог...   4.10.2010, 8:58