Скажите пожалуйста, нормально ли что на секции кабеля тёплого пола мощностью 3кВт, установлен "холодный" конец кабеля сечением медного проводника 1кв.мм? вот фото
Меня беспокоит как он себя будет вести при длительных нагрузках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Weerk
сообщение 23.9.2010, 21:07
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



т.е. получается с данным сечением 1кв.мм будет работать, но по ПУЭ не достигается 30%запаса по тепловым нагрузкам. в этой ситуации лучше бы наверно сделать по правилам 1,5кв.мм, тогда и спать спокойнее.