![]() Фазировка АВР , как сфазировать АВР 0,4 от разных фидеров |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Фазировка АВР , как сфазировать АВР 0,4 от разных фидеров |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2010 Пользователь №: 19597 ![]() |
Уважаемые коллеги!
Ситуация: 2 трансформатора один 6 кВ, другой 10 кВ- причём фидера с разных подстанций, вторичка идёт в АВР 0,4 и мне необходимо сфазировать ( иначе как вы понимаете происходит при срабатывании АВР межфазное). Напряжение между фазами разных вводов "своя фаза"- 210-220 В , а "чужая" - 440 В. Фазовращатель показвывает вращение в одну сторону. Что делать? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1524 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Маловато данных. Но, похоже, группы трансформаторов разные. Давайте разбираться.
Какие схемы соединений/группы и вторичные напряжения у Ваших трансформаторов? Чтобы сделать какие-нибудь выводы, необходимо снять т.н. потенциальные диаграммы трансформаторов. Т.е. измерить все возможные сочетания междуфазных напряжений (а-в, а-с, в-с, а-а1, а-в1, а-с1 и т.д.) Сделайте это, и выложите данные здесь. АВР, конечно, лучше не включать... -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |