Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Уважаемые знатоки! , Постоянные. Непостоянные. Комбинированные.

RaDDiveR
сообщение 21.9.2010, 9:40
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



В ГОСТ 60598-2-22-99 и ГОСТ 27900-88 даны определения типам светильников аварийного освещения:

1. Светильник аварийного освещения постоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения работают постоянно, когда рабочее или аварийное освещение необходимо. В таком светильнике лампа при отключении сети продолжает работать.
2. Светильник аварийного освещения непостоянного действия – светильник, в котором лампы аварийного освещения включаются только при нарушении системы питания рабочего освещения.
3. Комбинированный светильник аварийного освещения – светильник с двумя или более лампами, в котором по крайней мере одна работает в сети аварийного питания, а другая от сети рабочего освещения. Бывают постоянного и непостоянного действия.


С 1 и 2 все понятно:
1. постоянного действия
В нормальном режиме светит постоянно от сети рабочего или аварийного освещения (СП 31-110-2003). При отсутствии напряжения светит от аккумулятора

2. непостоянного действия
В нормальном режиме не светит
При пропадании напряжения светит от аккумулятора

А вот что за птица п.3?
Предположу:
3.1. Комбинированный светильник постоянного действия
В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения
При пропадании рабочего напряжения светит лампа аварийного освещения от сети аварийного освещения
При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора

3.2. Комбинированный светильник непостоянного действия
В нормальном режиме светит лампа от рабочего освещения
При пропадании рабочего напряжения светильник не светит
При пропадании аварийного напряжения светит лампа аварийного освещения от аккумулятора

Верны ли мои рассуждения?

Сообщение отредактировал RaDDiveR - 21.9.2010, 9:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Алексей555
сообщение 23.9.2010, 7:59
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 9:40) *
В ГОСТ 60598-2-22-99 и ГОСТ 27900-88 даны определения типам светильников аварийного освещения:



Верны ли мои рассуждения?

Смешал все в кучу и сам разобраться не можешь, в ГОСТе нормально все расписанно какой постоянного какой непостоянного действия а какой комбинированного, и не надо сразу сюда замешивать Светильник для аварийного освещения с автономным источником питания и тогда все поймешь сам
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 23.9.2010, 9:00
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Алексей555 @ 23.9.2010, 8:59) *
Смешал все в кучу и сам разобраться не можешь, в ГОСТе нормально все расписанно какой постоянного какой непостоянного действия а какой комбинированного, и не надо сразу сюда замешивать Светильник для аварийного освещения с автономным источником питания и тогда все поймешь сам


Возможно Вы правы, а возможно и нет. Ведь инженеры LT тоже думают, что светильник для аварийного освещения с автономным источником питания и есть комбинированный непостоянного действия, например РС 180, РС 190
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей555
сообщение 24.9.2010, 7:44
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Регистрация: 19.8.2010
Из: М.О. г.Электросталь
Пользователь №: 19219



Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 10:00) *
Возможно Вы правы, а возможно и нет. Ведь инженеры LT тоже думают, что светильник для аварийного освещения с автономным источником питания и есть комбинированный непостоянного действия, например РС 180, РС 190

Да эти инженеры LT лучше бы сразу алгоритм работы прописали светильника РС 180 и РС 190, эти светильники питаю всегда от аварийного щита освещения своей группой, при проподании основного питания светильник питается от батареи и вся проблемма.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RaDDiveR
сообщение 24.9.2010, 9:26
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 137
Регистрация: 23.2.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 13562



Цитата(Алексей555 @ 24.9.2010, 8:44) *
Да эти инженеры LT лучше бы сразу алгоритм работы прописали светильника РС 180 и РС 190, эти светильники питаю всегда от аварийного щита освещения своей группой, при проподании основного питания светильник питается от батареи и вся проблемма.

Т.е. он у Вас горит постоянно, я правильно понял?
В норм режиме от аварийнгой группы
В ав режиме от аккумулятора
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- RaDDiveR   Уважаемые знатоки!   21.9.2010, 9:40
- - RomanNV   Например обычная ЛЛ с блоком аварийного питания. В...   21.9.2010, 10:27
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 11:27) Наприм...   21.9.2010, 11:18
|- - RomanNV   Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 13:18) Это п...   21.9.2010, 11:40
|- - RaDDiveR   Цитата(RomanNV @ 21.9.2010, 12:40) Да, я ...   21.9.2010, 11:49
- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 21.9.2010, 9:40) В ГОСТ...   23.9.2010, 7:59
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 23.9.2010, 8:59) Смеш...   23.9.2010, 9:00
|- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 10:00) Возмо...   24.9.2010, 7:44
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 24.9.2010, 8:44) Да э...   24.9.2010, 9:26
|- - Алексей555   Цитата(RaDDiveR @ 24.9.2010, 9:26) Т.е. о...   27.9.2010, 7:49
|- - RaDDiveR   Цитата(Алексей555 @ 27.9.2010, 8:49) Да п...   27.9.2010, 9:46
- - ~Слава~   Кто нибудь в своей практике использовал комбиниров...   23.9.2010, 11:20
|- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 23.9.2010, 12:20) Кто ни...   23.9.2010, 11:32
- - ~Слава~   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 11:32) Сам т...   23.9.2010, 15:51
|- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 23.9.2010, 16:51) Если п...   23.9.2010, 16:11
- - ~Слава~   Цитата(RaDDiveR @ 23.9.2010, 16:11) Все э...   27.9.2010, 10:21
- - RaDDiveR   Цитата(~Слава~ @ 27.9.2010, 11:21) Не мог...   4.10.2010, 8:58