Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Фазировка АВР , как сфазировать АВР 0,4 от разных фидеров

Laver
сообщение 23.9.2010, 20:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19597



Уважаемые коллеги!
Ситуация: 2 трансформатора один 6 кВ, другой 10 кВ- причём фидера с разных подстанций, вторичка идёт в АВР 0,4 и мне необходимо сфазировать ( иначе как вы понимаете происходит при срабатывании АВР межфазное). Напряжение между фазами разных вводов "своя фаза"- 210-220 В , а "чужая" - 440 В. Фазовращатель показвывает вращение в одну сторону. Что делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
doro
сообщение 24.9.2010, 11:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



В первом приближении речь идет о двойной ошибке: вывернута фазировка в первичной сети и исправлена фазировкой во вторичной. Пока раздельная работа трансформаторов - еще туда-сюда. а параллельная или резервирование - уже сложнее. Сходная проблема по мотивам обсуждения на Форуме РЗА прорабатывалась на странице http://rzdoro.narod.ru/cons_23.htm
Развязать узелок будет довольно сложно. Проще всего выполнить АВР можно с контролем гарантированного разрыва основного питания, да еще и с небольшим элементом задержки. Чередование фаз ведь совпадает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Laver   Фазировка АВР   23.9.2010, 20:26
- - mic61   Маловато данных. Но, похоже, группы трансформаторо...   23.9.2010, 21:13
- - _Alex_   Причина в разных группах соединений обмоток тр-ров...   23.9.2010, 21:14
- - Сунцов Денис   Знакомая ситуация. На ТП 10/0,4 стоят 2 ОДИНАКОВЫХ...   24.9.2010, 7:51
|- - mic61   Цитата(Сунцов Денис @ 24.9.2010, 6:51) .....   24.9.2010, 9:49
- - бармалей   Цитата(Laver @ 23.9.2010, 21:26) Уважаемы...   24.9.2010, 11:43
- - doro   В первом приближении речь идет о двойной ошибке: в...   24.9.2010, 11:55
- - Dervish   Одно из основополагающих правил работы АВР заключа...   24.9.2010, 18:25
- - Laver   Спасибо за интересные ответы! Информация: все ...   24.9.2010, 19:22
|- - mic61   О группах соединения трансформаторов, и о том как ...   25.9.2010, 11:02
- - Laver   Да пожалуй , но фазировка на подстанции дело неосу...   26.9.2010, 21:51
- - push   была подобная проблема с 3х входовым АВР решить уд...   27.9.2010, 15:13
- - timba   Здравствуйте! Прошу прощения, что пишу в разд...   19.7.2023, 18:45
|- - prude   Цитата(timba @ 19.7.2023, 16:45) Здравств...   20.7.2023, 7:38
- - timba   Спасибо за ответ. Посмотрите, пожалуйста, схему,...   20.7.2023, 15:38
- - prude   Схема ваша на приоритет первого ввода. Автомат на ...   21.7.2023, 9:41
- - timba   Цитата(prude @ 21.7.2023, 10:41) Схема ва...   21.7.2023, 17:09


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 23:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены