Уважаемые коллеги!
Ситуация: 2 трансформатора один 6 кВ, другой 10 кВ- причём фидера с разных подстанций, вторичка идёт в АВР 0,4 и мне необходимо сфазировать ( иначе как вы понимаете происходит при срабатывании АВР межфазное). Напряжение между фазами разных вводов "своя фаза"- 210-220 В , а "чужая" - 440 В. Фазовращатель показвывает вращение в одну сторону. Что делать? |
|
|
24.9.2010, 19:22
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.9.2010 Пользователь №: 19597 |
Спасибо за интересные ответы!
Информация: все трансформаторы попарно ТС(З) 63- 10/0,4 и ТС(З) 63-6/0,4 обмотки Y/Y везде , АВР по обычной схеме с выбором ввода , реле контроля фаз (ввод №1) и промежуточным реле, второе реле контроля фаз для наличия напряжения и перекоса на вводе №2, только для телемеханики. Реле Шнайдер Электрик в одном месте RM4TR, в другом RM35TF ( у них выдержка времени только на понижение или повышение U пит.) Ранее пытались до меня фfзировать по высокой стороне все возможные комбинации так и не добились ноля между "своими" фазами , но якобы в других местах это давало результат , но трансформаторы были другие, при этом типе я не пойму как такое может быть . Сегодня в трех АВР ( разнее электроустановки) пытался провести фазировку и настройку работы. 1 АВР : Сфазировали по минимуму А1-А2(B1-B2, и т.д) 230-231В ( вращение в одну сторону) АВР работает в принципе нормально , но при переключении наблюдается искрение). В принципе решение напрашивается довольно простое это два реле времени, но хотелось бы понять более досконально проблему и разобраться до конца 2 АВР : Также как и а первом случае 230-235В , но при востановлении напряжения на приоритетном вводе автомат вводной вышибает через раз и причём ( иммитация отк-вкл проводили вводным автоматом 100А) если сразу отк-вкл ( иммитация АПВ) один ввод, то автомат вышибает, а если пройдёт секунд 15-20 то отключается через раз. ( Предположение что "горячее" включение и автомат отрабатывает) 3 АВР : Также как в первом случае , но АВР переключается без проблем , т.е автомат отк-вкл в секунду раз- всё работает ! Заранее благодарен, Laver! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2024, 23:25 |
|