Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Трёхфазный счётчик крутит в обратную сторону

Скат
сообщение 28.9.2010, 21:22
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 18396



Счётчик на 3 фазы (не типа "Меркурий", а старого образца), запитан через трансформаторы.
Крутит на уменьшение. Какая может быть причина?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
_Alex_
сообщение 28.9.2010, 22:43
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 428
Регистрация: 23.2.2009
Из: МО
Пользователь №: 13555



Либо перепутали начала и концы обмоток ТТ (как сказал haramamburu, что вероятнее, но тогда не меньше, чем на двух ТТ), либо фазы вывернули на обратное чередование.