Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Токи в нулевом проводе.

007
сообщение 11.9.2006, 11:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2006
Пользователь №: 6746



Ситуация:
Электродвигатель Рн=250кВт,Iн=462А запитан через устройство мягкого пуска ATS-48. Схема соединения -треугольник. ATS стоит в плече треугольника. В нулевом проводе кабеля от ATS до двигателя и обратно циркулирует ток порядка 78А, хотя нулевой провод сидит на корпусе электродвигателя, а в ATS-48 на общей шине, т.е. получается замкнутое кольцо из двух нулевых проводов.
Вопрос: какая ЭДС заставляет циркулировать токи в нулевом проводнике и ка от них избавится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Tchernishev
сообщение 29.9.2006, 15:03
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 301
Регистрация: 31.3.2005
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876



Говорю блин, третьи гармоники, и трансформатор и двигатель сделан как надо..
Эти гармоники почему-то всем кажется такой-же невероятной вещью как инопланетяне icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2025, 21:49
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены