Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Как проверить автомат? , Есть уже используемые АВ, как проверить их работоспособность???

Леонид...
сообщение 28.9.2010, 10:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 28.9.2010
Пользователь №: 19650



Сегодня устроился работать в садик, поставили мне такой вопрос.
Нужно проверить срабатывают ли автоматы, на перегруз и самое важное на КЗ?
Каким образом это сделать без спец. приборов?

Создавать искусственное КЗ никак не хочется, так как проводка старая, алюминий 1.5 сечения. Перегружать сеть, тоже не хочу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Инженер_облэнерг...
сообщение 1.10.2010, 23:05
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 30
Регистрация: 15.8.2010
Пользователь №: 19182



Не ну я конечно не доктор, но выбрасывать автомат после 3-х КЗ это слишком, лучше отправляйте их к нам, мы ними еще пользоваться будем. Производител гарантируют по крайней мере пару тысяч режимов вкл/откл. Конечно же если вы не пытаетесь отключать ИЕК 47-29 с максимальным током отключения 4,5кА токи по 10кА, но такие токи в садике я думаю вы не найдете, разве, что на питающем кабеле. Конечно ИЕК не предел качества, но если на нем нет повреждений и потемнений то нех.. их проверять, будут они работать, лучше проверьте контакты, чтобы были зажаты. Ну а если очень хочется, то помните что автоматы отключают не напряжение а токи, а следовательно берем мощный трансформатор (может сварочный) и замыкаем низкую сторону думаю 16 и 100А вы проверите без риска для жизни. (Совет не провереный но логичный)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 1.10.2010, 23:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1534
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Все таки автоматы отключают мощность, т.е. произведение тока на напряжение. А вот на электромагнит отключения действует именно ток.
Как проверить отсечку автомата "подручными средствами"?
Нужно взять нагрузочный трансформатор ("сварочник"), по первичке подключить соответствующий ЛАТР, и подавать ток от него на вход-выход автомата до момента его отключения (каждую фазу отдельно.) Проблема в чем:
- найти сварочник с соответствующим вторичным током;
- этот ток нужно как-то измерять;
- повышать ток нужно быстро, чтобы "тепловуха" не успела сработать.
Есть специальные устройства для этих целей, но это уже совсем другие деньги...
Ну, и еще есть нюансы...
Т.е. с непривычки, вобщем-то, сложновато. Может пригласить специалистов?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Леонид...   Как проверить автомат?   28.9.2010, 10:29
- - Slavka   Тоже интересно как правильно, я вот у себя проверя...   28.9.2010, 10:47
- - Сунцов Денис   А на какой ток АВ? если больше 16. тогда придется ...   28.9.2010, 10:52
- - Леонид...   Ну если учесть что это детский сад, то скорее всег...   28.9.2010, 10:58
- - savelij   Мультиметр не поможет. Только стенд или на коленке...   28.9.2010, 11:00
- - Леонид...   Тоесть только КЗ?   28.9.2010, 11:13
- - savelij   Перегруз и КЗ.   28.9.2010, 11:35
- - Леонид...   Спасибо! Попробуем....   28.9.2010, 11:43
- - Andrey59   Желательно сделать прогрузочное устройство с автот...   28.9.2010, 13:12
- - Slavka   А кстати подскажите на сколько срабатываний от кор...   28.9.2010, 13:25
|- - tesla77.7   Цитата(Slavka @ 28.9.2010, 14:25) А кстат...   28.9.2010, 16:12
- - savelij   ЦитатаА проверять реальным током (точней мощностью...   28.9.2010, 13:25
- - Andrey59   Токи то реальные, а разрываемая мощность совсем др...   28.9.2010, 15:21
- - savelij   Сожалею, но сопротивление катушки, контактов, биме...   28.9.2010, 15:59
- - Andrey59   savelij, имелась ввиду мощность разрываемая главны...   28.9.2010, 16:35
- - Инженер_облэнерго   Не ну я конечно не доктор, но выбрасывать автомат ...   1.10.2010, 23:05
- - mic61   Все таки автоматы отключают мощность, т.е. произве...   1.10.2010, 23:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2025, 7:03
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены