![]() Как проверить автомат? , Есть уже используемые АВ, как проверить их работоспособность??? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Как проверить автомат? , Есть уже используемые АВ, как проверить их работоспособность??? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 28.9.2010 Пользователь №: 19650 ![]() |
Сегодня устроился работать в садик, поставили мне такой вопрос.
Нужно проверить срабатывают ли автоматы, на перегруз и самое важное на КЗ? Каким образом это сделать без спец. приборов? Создавать искусственное КЗ никак не хочется, так как проводка старая, алюминий 1.5 сечения. Перегружать сеть, тоже не хочу. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 15.8.2010 Пользователь №: 19182 ![]() |
Не ну я конечно не доктор, но выбрасывать автомат после 3-х КЗ это слишком, лучше отправляйте их к нам, мы ними еще пользоваться будем. Производител гарантируют по крайней мере пару тысяч режимов вкл/откл. Конечно же если вы не пытаетесь отключать ИЕК 47-29 с максимальным током отключения 4,5кА токи по 10кА, но такие токи в садике я думаю вы не найдете, разве, что на питающем кабеле. Конечно ИЕК не предел качества, но если на нем нет повреждений и потемнений то нех.. их проверять, будут они работать, лучше проверьте контакты, чтобы были зажаты. Ну а если очень хочется, то помните что автоматы отключают не напряжение а токи, а следовательно берем мощный трансформатор (может сварочный) и замыкаем низкую сторону думаю 16 и 100А вы проверите без риска для жизни. (Совет не провереный но логичный)
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1534 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Все таки автоматы отключают мощность, т.е. произведение тока на напряжение. А вот на электромагнит отключения действует именно ток.
Как проверить отсечку автомата "подручными средствами"? Нужно взять нагрузочный трансформатор ("сварочник"), по первичке подключить соответствующий ЛАТР, и подавать ток от него на вход-выход автомата до момента его отключения (каждую фазу отдельно.) Проблема в чем: - найти сварочник с соответствующим вторичным током; - этот ток нужно как-то измерять; - повышать ток нужно быстро, чтобы "тепловуха" не успела сработать. Есть специальные устройства для этих целей, но это уже совсем другие деньги... Ну, и еще есть нюансы... Т.е. с непривычки, вобщем-то, сложновато. Может пригласить специалистов? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 7:03 |
|
![]() |