День добрый!
Имеется пару вопросов: 1) Сколько должно быть резервных автоматов в щитке(согласно ПУЭ)? Например в ОЩВ-12, на данный момент все 12 автоматов заняты 2) Обязательно ли в щитке кабель укладывать четко параллельно и типа буквой Г и запас не допускается? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2433 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
врать не буду, но где-то читал, что необходимо оставлять 15 см запаса
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 507 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 14.9.2010 Из: РФ Пользователь №: 19499 ![]() |
это рекомендуют некоторые изготовители эл.счётчиков ПУЭ 1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм. Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь отличительную окраску. С ув. |
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |