Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Кабель тёплого пола , сечение проводника?

Weerk
сообщение 23.9.2010, 17:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



Скажите пожалуйста, нормально ли что на секции кабеля тёплого пола мощностью 3кВт, установлен "холодный" конец кабеля сечением медного проводника 1кв.мм? вот фото
Меня беспокоит как он себя будет вести при длительных нагрузках?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Weerk
сообщение 2.10.2010, 20:02
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2010
Пользователь №: 19594



Скажите, насколько критично применения одножильного кабеля в жилых помещениях в частности в гостиной площадью-15кв.м. с точки зрения Эл.магнитного излучения? высота стяжки сверху кабеля будет 6см.+плитка?

Сообщение отредактировал Weerk - 2.10.2010, 20:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2025, 23:13
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены