Здравствуйте!
Помогите объяснить с физической точки зрения.
Всем известно: плохой контакт в месте соединения двух токоведущих частей ведет к нагреву места соединения и последующему отгоранию.
Рассуждаю: плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока. Закон Джоуля-Ленца P=i^2*R говорит нам о том что квадрат тока уменьшается "быстрее" чем увеличивается сопротивление в первой степени, как следствие, выделяемая в проводнике мощность мощность уменьшается и нагреваться он должен в меньшей степени.
Парадокс! icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
DoctorGauss
сообщение 3.10.2010, 11:46
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 620
Регистрация: 10.2.2009
Пользователь №: 13407



Цитата(McKub @ 3.10.2010, 14:09) *
...плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока...

Ток определяется нагрузкой. Увеличение сопротивления "цепи" (питающей линии) даже в 2 раза практически не изменит потребляемый ток. Таким образом, ток останется прежним (почти), но сопротивление возрастает, а следовательно, и тепловыделение. Вот вам и объяснение парадокса, точней его отсутствия. icon_wink.gif

Сообщение отредактировал DoctorGauss - 3.10.2010, 11:50


--------------------
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 15:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены