Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Плохой электрический контакт токопроводов , Отгорание проводов

McKub
сообщение 3.10.2010, 11:09
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 19525



Здравствуйте!
Помогите объяснить с физической точки зрения.
Всем известно: плохой контакт в месте соединения двух токоведущих частей ведет к нагреву места соединения и последующему отгоранию.
Рассуждаю: плохой электрический контакт - увеличинение сопротивления цепи - уменьшение проходящего в цепи тока. Закон Джоуля-Ленца P=i^2*R говорит нам о том что квадрат тока уменьшается "быстрее" чем увеличивается сопротивление в первой степени, как следствие, выделяемая в проводнике мощность мощность уменьшается и нагреваться он должен в меньшей степени.
Парадокс! icon_confused.gif:
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
McKub
сообщение 3.10.2010, 13:57
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 16.9.2010
Пользователь №: 19525



Благодарю Вас за ответы, всё оказалось очень просто! Я было размышлял об интенсивных разрядных процессах, возникающих в воздушных микровключениях, которые образуются в результате неплотного контакта токопроводов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2025, 15:35
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены