Наружные сети. Подключение ААЗС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Наружные сети. Подключение ААЗС |
4.10.2010, 9:07
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 23.2.2009 Из: Брянск Пользователь №: 13562 |
Товарищи, подскажите!
Нужно подключить автоматическую АЗС мощностью 15кВт. В распоряжении имеется КТП другой организации, которая "не против", за ее же забором, на расстоянии 150м, она на фото.Это КТП мачтовая, а тупиковая она или нет и что это значит для меня я пока не понимаю. Она запитана кабелем 6кВ от ТП метрах в 300 от нее. У меня несколько вариантов подключения: 1. Взять 0,4кВ с низкой стороны, но я не знаю можно ли это осуществить, и есть ли там для этого отходящие линии, на какой ток они расчитаны? 2. Взять 6кВ с высокой стороны и подвести к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4, но логично ли это, возможно ли и как? 3. Если от этой КТП не получится, тогда, наверное, от ТП в 150+300=450м, опять же к КТП, которое поставить у заправки, и от него уже взять 0,4 Дайте, пожалуйста, совет. Сообщение отредактировал RaDDiveR - 4.10.2010, 13:01 |
|
|
4.10.2010, 9:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Зачем вам лишняя самодеятельность?
Пусть заказчик берёт ТУ на подключение. В нём вам всё распишут: чего, куда и как. А так вы просто в угадалки с хозяином электросети будете играть за свой счёт. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|