Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Опыт короткого замыкания , Высоковольтные испытания силового оборудования

Aleksandr VVL
сообщение 5.10.2010, 19:18
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 5.10.2010
Пользователь №: 19729



Вопрос: Скажите пожалуйста, можна ли при опыте КЗ (Zк), при закорачивании вторичной обмотки силового трансформатора (220/15,75), чтоб закоротка косалась корпуса трансформатора? Как это может повлиять? Обязательно ее (закоротку) изолировать или нет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 6.10.2010, 23:04
Сообщение #2





Гости






Неисправности могут быть разные у трансформатора,из вашего вопроса - прежде чем испытывать проверьте сопротивление изоляции между разными обмотками ВН+СН+Бак----НН; НН+СН+Бак--ВН: ВН+НН+Бак--СН сделав три измерения ваш вопрос исчезнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 2.3.2025, 3:15
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены