Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 ![]() |
Здравствуйте.
Объясните пожалуйста на пальцах каким образ защищают разделительные тр-ры. Они нужны только для безопасности? Или еще для чего? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 19250 ![]() |
Смотрим картинку, имеем наш случай для однофазного трансформатора. Не вдавая в расчеты имеем Iчел=U*1/(2*Rчел +Rизоляции). Необходимо знать сопротивление изоляции, Rчел=1000 Ом и напряжение сети. При безопасном разделительном трансформаторе напряжение ниже 50 В и ток макс будет 50мА, без учета сопротивления изоляции, если скажем прибавит ее 40кОМ(точно не знаю) то получим 1,2 мА что даже не почувствуеш. Если схватится за 2 провода сразу или если один уже лежит на земле и схватится за второй (не учитывая сопр-е пола и ботинок), то Iчел=U/Rчел=50 мА (уже самого не отпустит) и наступит конец! В итоге лучше использовать УЗО так?!
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |