Сработал УЗО , не понятно почему |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сработал УЗО , не понятно почему |
16.10.2010, 23:45
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 1.5.2007 Пользователь №: 8634 |
Здравствуйте еще раз.
Сегодня произошла такая ситуация: в пилот, от котого работает компьютер были подключены зарядка батареи для дрели (60Вт) и утюг (2400Вт) - через некоторое время сработал вот этот выключатель: Выключатель дифференциальный ВД 1-63 (УЗО) Но в описании написано, что в нем нет защиты от перегрузок... Рядом с ним стоят автоматы на розетки, лампы и плиту - по-моему они должны отключать при перегрузках, а не УЗО.. Почему так могло произойти? Может где утечка и перегрузка сделала ее более ощутимой для УЗО? Или перегрузка, привела к неправильному срабатыванию УЗО из-за возникшей погрешности? Что можно сделать, чтобы выявить причину? Сообщение отредактировал savelij - 16.10.2010, 23:55 |
|
|