![]() Ввод кабеля в ТП , Ввод кабеля в ТП,что и как? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Ввод кабеля в ТП , Ввод кабеля в ТП,что и как? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 ![]() |
Дорогие друзья,ситуация такая.Есть подстанция.По столбам к нему заходят n-ное количество кабелей абонентов.Подключены как попало(Через вентиляционные отверстия,прорублены самовольно отверстия в стене,через дверной проем и т.д.),а надо бы аккуратно это сделать.Вообще как надо их заводить в ТП?Скажите есть ли какие нибудь статьи,законы и т.д. регламинтирующие этот вопрос?Может бронированый кабель вывести на опору и на опоре подключить?что бы паутины не было?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7358 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Асаламу г1алайкум вац Эльдар!
Подключены как попало(Через вентиляционные отверстия,прорублены самовольно отверстия в стене,через дверной проем и т.д.),а надо бы аккуратно это сделать.Вообще как надо их заводить в ТП? Необходимо, чтобы обеспечивалась безопасность для окружающих, а это достигается прокладкой кабелей при воздушном вводе на недосягаемой высоте (2,5 м и более где отсутствуют проезжие дороги, над дорогами 4,5 и более м), при вводе на досягаемой высоте кабели должны быть защищены от механических воздействий до высоты 2,5 м. Цитата Скажите есть ли какие нибудь статьи,законы и т.д. регламинтирующие этот вопрос?Может бронированый кабель вывести на опору и на опоре подключить?что бы паутины не было? Специальный ГОСТ для Вас не найдете. Есть элементарные требования. Каждый отходящий кабель должен быть защищен автоматическим выключателем как для защиты от коротких замыканий так и для простых коммутаций и ремонта. Под один болтовой контакт более 2 жил кабеля не рекомендуется. Просится около ТП распредшкаф с ограничением доступа. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |