Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Ввод кабеля в ТП , Ввод кабеля в ТП,что и как?

Эльдар05
сообщение 17.10.2010, 11:38
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Дорогие друзья,ситуация такая.Есть подстанция.По столбам к нему заходят n-ное количество кабелей абонентов.Подключены как попало(Через вентиляционные отверстия,прорублены самовольно отверстия в стене,через дверной проем и т.д.),а надо бы аккуратно это сделать.Вообще как надо их заводить в ТП?Скажите есть ли какие нибудь статьи,законы и т.д. регламинтирующие этот вопрос?Может бронированый кабель вывести на опору и на опоре подключить?что бы паутины не было?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
gomed12
сообщение 18.10.2010, 19:56
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.5.2007
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743



Асаламу г1алайкум вац Эльдар!
Цитата(Эльдар05 @ 17.10.2010, 12:38) *
Подключены как попало(Через вентиляционные отверстия,прорублены самовольно отверстия в стене,через дверной проем и т.д.),а надо бы аккуратно это сделать.Вообще как надо их заводить в ТП?

Необходимо, чтобы обеспечивалась безопасность для окружающих, а это достигается прокладкой кабелей при воздушном вводе на недосягаемой высоте (2,5 м и более где отсутствуют проезжие дороги, над дорогами 4,5 и более м), при вводе на досягаемой высоте кабели должны быть защищены от механических воздействий до высоты 2,5 м.
Цитата
Скажите есть ли какие нибудь статьи,законы и т.д. регламинтирующие этот вопрос?Может бронированый кабель вывести на опору и на опоре подключить?что бы паутины не было?

Специальный ГОСТ для Вас не найдете.
Есть элементарные требования.
Каждый отходящий кабель должен быть защищен автоматическим выключателем как для защиты от коротких замыканий так и для простых коммутаций и ремонта.
Под один болтовой контакт более 2 жил кабеля не рекомендуется.
Просится около ТП распредшкаф с ограничением доступа.


--------------------
«То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2025, 0:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены