Рисую по исполнительной. Пятипроводная группа для 3-х СМ включена через 4Р-й диф в групповом щитке. Каждая СМ подключается через 1фазную розетку.
Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки) 7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?), если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ.. |
|
|
18.10.2010, 22:30
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?), В пункте четко написано от многофазной распределительной сети, значит в соотв. с 6.1.5 от ВРУ, ВУ, ГРЩ. Хотя не понимаю какая разница откуда подключена пятипроводная многофазная сеть.. если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ.. Я понимаю как напрямую от ВРУ. Скорее всего это вытекает из п. 7.1.36 не допускается объединение N и РЕ различных групповых линий... Чтоб в п. 7.1.21 фраза "для разых групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ" не сбила с толку. Цитата Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки) По ПУЭ получается нельзя.. Хотя как инженер не вижу криминала подключения 1ф потребителей от 5 проводной групповой сети. Главное не забрать N или РЕ "чужой группы". Сообщение отредактировал ~Слава~ - 18.10.2010, 22:37 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 14:30 |
|