Не понятна суть таблицы 38 птээп, В частности ее 3я строка. Это получается, что контактор и автомат должен отключаться при 80% своего номинального рабочего напряжения. Или наоборот контактор должен держаться при 80%, как это испытание проводится подскажите кто сталкивался.
Таблица 38 Количество операций при испытании контакторов и автоматов многократными включениями и отключениями Операция_______Напряжение оперативного тока, % от номинального___Количество операций Включение______________________________90____________________________________5 Включение и отключение_________________100___________________________________ 5 Отключение_____________________________80____________________________________10 Сообщение отредактировал Артем Тольятти - 18.10.2010, 18:42 |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_ez81_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
отключится при 0,8 u ном ( если нет выдержки по времени)
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |