Однофазные розетки , в пятипроводной 3ф группе |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Однофазные розетки , в пятипроводной 3ф группе |
18.10.2010, 16:10
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17509 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Рисую по исполнительной. Пятипроводная группа для 3-х СМ включена через 4Р-й диф в групповом щитке. Каждая СМ подключается через 1фазную розетку.
Можно ли так в групповой сети? (забив на неудобства одновременной отключки) 7.1.21 допускает такое для "однофазных потребителей зданий" (т.е. в распред.сети ?), если N и РЕ "проложены непосредственно от ВРУ". Здесь тоже не понял - напрямки от ВРУ или просто разделение от ВРУ.. |
|
|
19.10.2010, 9:36
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 15.5.2009 Из: СПб Пользователь №: 14521 |
Как Вы это себе представляете при пяти проводах? Честно - незнаю Думаю что адекватный электромонтажник такого не сделает. Хотя вчера видел на объекте перфорированный лоток заполнен кабелями настолько, что крышка изогнулась "горочкой". Как так можно закрепить крышку - для меня загадка... Чисто теоретически, при таком подключении 1-фазных розеток появляется вероятность подачи на розетку двух фаз. Я так понял вопрос в том, можно ли подключать описанным способом не только от распределительной сети, но и от групповой. С Вашей фразой откуда подключение неважно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 14:23 |
|