Стоит УЗО на 25А/30мА после него 4 автомата на 25А, в розетки ничего кроме чайника не подключаю, но почему-то выбивает УЗО. Почему так?
|
|
|
21.10.2010, 16:44
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 19925 |
1. Выключи УЗО. 2. Проверив отсутствие напряжения на отходящих проводах откинь отходящие фазу и ноль. Возьми контрольку с 100 Вт лампой, прикрути на место откинутых проводов и включи УЗО. Если оно выбило - покупай новое. Если нет - где-то перепутан ноль с землей (в щитке ноль с землей должны быть раздельно!). 3. Если УЗО рабочее, то садишь назад свои провода, отсоединяешь приходящий провод заземления, подаешь напряжение на квартиру, берешь в руки контрольку и проверяешь ею все розетки. Там где подключенно не правильно не будет работать розетка(их может быть несколько). Дабы не лезть в распредкоробку индикатором находишь фазу в розетке,отключаешь напругу, разбираешь розетку, меняешь два других провода местами. Ни в коем случае не посади фазный провод на земляную клемму!!! 4.В щитке подсоединяешь назад земляной провод, подаешь напругу, должно работать.
|
|
|