![]() Проверка срабатывания УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Проверка срабатывания УЗО |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 31.5.2006 Пользователь №: 5677 ![]() |
Подскажите, кто знает, пожалуйста...
Поставил УЗО (abb) с током утечки 10 миллиампер на ванную (свет и розетки). Сеть двухпроводная, землю взял со шпильки крепления водопроводных труб. От "теста" срабатывает. Что-то дернуло меня проверить по-другому. При замыкании на "землю" через нагрузку (контрольная лампа или паяльник) нулевого провода - срабатывает, а фазного - НЕТ! Не могу понять, почему? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 161 Регистрация: 25.7.2006 Из: Камчатка Пользователь №: 6193 ![]() |
Цитата Попробовал - то же самое...
Поменяйте это УЗО на другое В Вашем случае должно срабатывать всегда |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.3.2025, 0:26 |
|
![]() |