Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какое сечения кабеля нужно для нагрузки 32квт? |
6.11.2010, 16:53
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2010 Пользователь №: 20136 |
Какое нужно сечения кабеля для нагрузки 32квт
|
|
|
7.11.2010, 21:57
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2010 Пользователь №: 20145 |
Смотря с какого металла кабель (медь, алюминий, сталь), если это известно, то посчитайте сами:
дам вам три формулы: R=pl/s. где p-удельная проводимость материала, табличная величина, l-длина провода, s-площадь сечения. А так же понадобиться закон Ома I=U/R и формула определения мощности: P=IU. В итоге имеем: P=IRR (RR- значит R в квадрате), откуда R=№(P/I) где №- корень квадратный, короче: s=pl/(№(U)) напишу словами, s=p умножить на l и разделить на корень квадратный с U где U-напряжение в сети. И еще, в системме CI площадь сечения после подсчета должна получиться в метрах квадратых, переведите в милиметры квадратные или проще определить диаметр сечения провода в метрах, а потом перевести в милиметры! Длину кабеля нужно считать от точки подключения до прибора туда и обратно ! Сообщение отредактировал sergey22101979s - 9.11.2010, 0:46 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 1:48 |
|