Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20189 ![]() |
составляю протоколл электроизмерений, столкнулся с "фаза-ноль", весь дом оборудован АБ-25м, не знаю что писать в протоколле (в интернете время-токовую не нашел), уперся как баран на ворота, автомат имеет только тепловой расцепитель, тогда где взять его время-токовую, чтоб убедится, что при расчетном токе КЗ время срабатывания меньше 0,4с?
Ну хоть кто нибудь скажите при каком токе он сработает меньше чем за 0,4с Сообщение отредактировал padre.vl - 12.11.2010, 8:29 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 ![]() |
padre.vl, Мне трудно что-либо посоветовать с осознанием тщетности защитить сети и оборудование этими ветеранами за регламентируемое правилами время. Да и где взять необходимый ток КЗ в старом фонде в необходимых величинах? Можно в порядке бреда попробовать испытать пару экземпляров АБ-25 на условия отключения, но, думаю, результат будет неутешительный, и дабы подогнать защиту под нормы, придется заменить автоматы.
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |