11.11.2010, 17:25
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20189 |
составляю протоколл электроизмерений, столкнулся с "фаза-ноль", весь дом оборудован АБ-25м, не знаю что писать в протоколле (в интернете время-токовую не нашел), уперся как баран на ворота, автомат имеет только тепловой расцепитель, тогда где взять его время-токовую, чтоб убедится, что при расчетном токе КЗ время срабатывания меньше 0,4с?
Ну хоть кто нибудь скажите при каком токе он сработает меньше чем за 0,4с Сообщение отредактировал padre.vl - 12.11.2010, 8:29 |
|
|
12.11.2010, 16:45
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2010 Пользователь №: 20189 |
проводка выполнена по старым правилам, а вот электроизмерения необходимо проводить по новым, поэтому и гружусь, если почти на все предохранители в/т характеристика есть, то на многие старые автоматы нет. вот замерил я проводку в одной из квартир Iкз=314а, при автомате АБ-25м 25а и что писать в протоколле, соответствует нормам или нет? (бы ла бы характеристика, былоб видно)
|
|
|