Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок:
Термин: Воздушная линия под наведенным напряжением - ВЛ и ВЛС, которые проходят по всей длине или на отдельных участках вблизи действующих ВЛ или вблизи контактной сети электрифицированной железной дороги переменного тока и на отключенных проводах которых при различных схемах их заземления и при наибольшем рабочем токе действующих ВЛ (контактной сети) наводится напряжение более 25 В. Нам прислали приказ "Об измерении наведенного напряжения", в котором говорится, что линии на которых наводится напряжение более 2-х Вольт необходимо выделить в отдельный список. Вопрос: из каких источников взято эти 2 Вольта. Ещё вопрос: у кого ещё в сетях такие требования? |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Если наведённое будет два Вольта, оно никак не превратится в два Вольта прикосновения.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |