Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите разобраться в чём дело.

Гость_maxmarten_*
сообщение 15.9.2006, 2:54
Сообщение #1





Гости






Помогите разобраться в чём дело. Дом старой постройки (50 лет). Последнее время около двух месяцев назад начали выгорать пробки на распределительном щитке в подъезде при подключении стиральной машины или утюга (чего раньше не происходило). Если не включать утюг и стиральную машину, то всё в порядке. Выгорают не только одноразовые пробки но и пробка автомат на 25 А при долговременной работе. Пробка автомат не просто вышибает а именно выгорает, за счёт сильного разогрева . Причём пробки соседних квартир холодные. Также существуют пробки в самой квартире на счётчике, но они не выгорают, хотя немного нагреваются. Приходили электрики в мало вменяемом состоянии почистили контакты отвёрткой, ни чего не объяснили, сказали, что всё нормально и ушли. А пробки продолжают выгорать.
Подскажите, пожалуйста, что стоит предпринять в такой ситуации. Может стоит поменять проводку в квартире?
Возможно ли что кто-то подсоединился кабелю на промежутке щиток – счётчик и ворует электроэнергию? Если да то как это определить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Flash
сообщение 17.10.2006, 10:33
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



maxmarten
Выключи всё в квартире и померь клещами ток в этом проводе (тот, что на площадке) - думаю, у тебя появился "замечательный сосед". А Al проводку, действительно, стоит поменять на медь - ведь для себя же.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxmarten   Помогите разобраться в чём дело.   15.9.2006, 2:54
- - Гость   1 какая проводка дома? сечение? медь? люминий? где...   15.9.2006, 10:22
- - ГИС   Полностью согласен с "гостем", для того ...   15.9.2006, 14:26
- - maxmarten   1. Насколько я знаю в квартире комбинация алюминие...   15.9.2006, 20:49
- - Tchernishev   Может быть на пути щиток-квартира изоляция хренове...   16.9.2006, 6:39
- - Меркуцио   Существует эффект "усадки" цветного мета...   16.9.2006, 17:55
- - dyoma   Вот опасный моментик нарисовался. Проводка алюмини...   18.9.2006, 9:56
- - Aid   Всё имеет свойство стареть. Тем более за 50 лет. Н...   19.9.2006, 3:43
- - ГИС   скорее всего сочетание ал-мед дает такой эфект, по...   19.9.2006, 9:22
- - SeGA   Re: Помогите разобраться в чём дело.   19.9.2006, 15:42
- - МастерЪ (не вошёл)   Если не вышибает, а сгорает автомат- греется плохо...   25.9.2006, 18:24
- - МастерЪ   Это- я...   25.9.2006, 18:28
- - Flash   maxmarten Выключи всё в квартире и померь клещами ...   17.10.2006, 10:33
- - МастерЪ   Можно амперметром.   17.10.2006, 14:14
- - Евгений   Греется щиток.   17.10.2006, 18:13
- - Apelsin   Цитата(dyoma)Соединение алюминий - медь , должно б...   18.10.2006, 9:25
- - f389   Цитата(Apelsin)Насколько я понимаю, в колодке - та...   19.10.2006, 18:58
- - Apelsin   f389, спасибо разъяснили   20.10.2006, 8:46
- - Apelsin   Кстати, насколько хороши для этой цели клеммники W...   20.10.2006, 8:50
- - Aid   Ради эксперимента соединили через соединительный к...   20.10.2006, 10:39
- - andrey357   клемма ВАГО - она не медная а похоже хромированная...   11.11.2006, 22:39
- - Aid   Ну не хромированная а, скорее всего, каким-то хитр...   16.11.2006, 11:58