Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите разобраться в чём дело.

Гость_maxmarten_*
сообщение 15.9.2006, 2:54
Сообщение #1





Гости






Помогите разобраться в чём дело. Дом старой постройки (50 лет). Последнее время около двух месяцев назад начали выгорать пробки на распределительном щитке в подъезде при подключении стиральной машины или утюга (чего раньше не происходило). Если не включать утюг и стиральную машину, то всё в порядке. Выгорают не только одноразовые пробки но и пробка автомат на 25 А при долговременной работе. Пробка автомат не просто вышибает а именно выгорает, за счёт сильного разогрева . Причём пробки соседних квартир холодные. Также существуют пробки в самой квартире на счётчике, но они не выгорают, хотя немного нагреваются. Приходили электрики в мало вменяемом состоянии почистили контакты отвёрткой, ни чего не объяснили, сказали, что всё нормально и ушли. А пробки продолжают выгорать.
Подскажите, пожалуйста, что стоит предпринять в такой ситуации. Может стоит поменять проводку в квартире?
Возможно ли что кто-то подсоединился кабелю на промежутке щиток – счётчик и ворует электроэнергию? Если да то как это определить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Евгений
сообщение 17.10.2006, 18:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1316
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Дом, в котором живу, скоро справит полувековой юбилей. Когда переехал сюда, обратил внимание, что сильно греется металлическая пластина, на которой установлен счетчик внутри квартиры. Соотвественно запах перегретой изоляции. Полез в щиток, снял пластину, с обратной стороны увидел, что ноль горит. В общем приходит АПРТО 6 мм2 прикручено на сталь винтом М5 с шайбой. Оттуда (тоже со стали) на счетчик. На контактах горит сильно. Зачистил переразделал прикрутил обратно. Месяц все нормально, потом все по новой. Короче не дело алюминий со сталью. Взял уголок из алюминия отрезал кусочек длиной 70 мм, насверлил там отверстий и нарезал резьбу М5, одной полочкой прикрутил уголок к своей стальной пластине, на другую полочку провода пустил. 5 лет служит - нагрева нет. Сложность для непрофессионалов - это пришлось делать под напряжением, потому как весь дом обесточивать было не с руки icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxmarten   Помогите разобраться в чём дело.   15.9.2006, 2:54
- - Гость   1 какая проводка дома? сечение? медь? люминий? где...   15.9.2006, 10:22
- - ГИС   Полностью согласен с "гостем", для того ...   15.9.2006, 14:26
- - maxmarten   1. Насколько я знаю в квартире комбинация алюминие...   15.9.2006, 20:49
- - Tchernishev   Может быть на пути щиток-квартира изоляция хренове...   16.9.2006, 6:39
- - Меркуцио   Существует эффект "усадки" цветного мета...   16.9.2006, 17:55
- - dyoma   Вот опасный моментик нарисовался. Проводка алюмини...   18.9.2006, 9:56
- - Aid   Всё имеет свойство стареть. Тем более за 50 лет. Н...   19.9.2006, 3:43
- - ГИС   скорее всего сочетание ал-мед дает такой эфект, по...   19.9.2006, 9:22
- - SeGA   Re: Помогите разобраться в чём дело.   19.9.2006, 15:42
- - МастерЪ (не вошёл)   Если не вышибает, а сгорает автомат- греется плохо...   25.9.2006, 18:24
- - МастерЪ   Это- я...   25.9.2006, 18:28
- - Flash   maxmarten Выключи всё в квартире и померь клещами ...   17.10.2006, 10:33
- - МастерЪ   Можно амперметром.   17.10.2006, 14:14
- - Евгений   Греется щиток.   17.10.2006, 18:13
- - Apelsin   Цитата(dyoma)Соединение алюминий - медь , должно б...   18.10.2006, 9:25
- - f389   Цитата(Apelsin)Насколько я понимаю, в колодке - та...   19.10.2006, 18:58
- - Apelsin   f389, спасибо разъяснили   20.10.2006, 8:46
- - Apelsin   Кстати, насколько хороши для этой цели клеммники W...   20.10.2006, 8:50
- - Aid   Ради эксперимента соединили через соединительный к...   20.10.2006, 10:39
- - andrey357   клемма ВАГО - она не медная а похоже хромированная...   11.11.2006, 22:39
- - Aid   Ну не хромированная а, скорее всего, каким-то хитр...   16.11.2006, 11:58