как узнать сколько киловатт...

Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 26.11.2010, 19:53
Сообщение #1





Гости






Сколько киловатт в трёхфазной цепи, если известна сила тока
1 фаза 150 ампер
2 фаза 156 ампер
3 фаза 160 ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
дмитрий ^^^
сообщение 26.11.2010, 19:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:53) *
Сколько киловатт в трёхфазной цепи, если известна сила тока
1 фаза 150 ампер
2 фаза 156 ампер
3 фаза 160 ампер?

на каждой фазе примерно по 35 киловатт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.11.2010, 20:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(дмитрий ^^^ @ 26.11.2010, 18:57) *
на каждой фазе примерно по 35 киловатт

Ну, во-первых не "ватт", а вольтампер. Киловатт там может быть ровно 0, если к этой сети подключена, скажем, батарея конденсаторов. Потому, что о косинусе фи ничего не известно.
Во-вторых: почему "кило", а не "мега"? О напряжении сети тоже в вопросе ничего не сказано. При напряжении сети 110 кВ мощность будет равна Sф = Uф * Iф; Sф = 110000*35= 3,85 МВА.
35 кВт - это если напряжение сети 220 В, и чисто активная нагрузка (cos Fi = 1.)
35 кВт активной нагрузки... Освещение стадиона лампами накаливания? Большая-пребольшая электрическая сауна? Здоровенная муфельная печь?
Просьба вопрос переформулировать с учетом вышесказанного, а именно: какое напряжение сети, и что, собственно, к ней подключено?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 26.11.2010, 20:38
Сообщение #4





Гости






Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 20:31) *
Ну, во-первых не "ватт", а вольтампер. Киловатт там может быть ровно 0, если к этой сети подключена, скажем, батарея конденсаторов. Потому, что о косинусе фи ничего не известно.
Во-вторых: почему "кило", а не "мега"? О напряжении сети тоже в вопросе ничего не сказано. При напряжении сети 110 кВ мощность будет равна Sф = Uф * Iф; Sф = 110000*35= 3,85 МВА.
35 кВт - это если напряжение сети 220 В, и чисто активная нагрузка (cos Fi = 1.)
35 кВт активной нагрузки... Освещение стадиона лампами накаливания? Большая-пребольшая электрическая сауна? Здоровенная муфельная печь?
Просьба вопрос переформулировать с учетом вышесказанного, а именно: какое напряжение сети, и что, собственно, к ней подключено?


Подстанция 0,4 кВ, электрическая машина на преприятии. был замерен ток клещами по фазам. я хотел бы знать мощность этой установки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.11.2010, 21:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38) *
Подстанция 0,4 кВ, электрическая машина на преприятии. был замерен ток клещами по фазам. я хотел бы знать мощность этой установки.

Если электрическая машина - это асинхронный двигатель, то взяв (ориентировочно) его косинус фи равным 0,8, получим потребляемую активную мощность:
P = 220*(150+156+160)*0.8 = 82.016 кВт = 80 кВт


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 21:26
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 23:06) *
Если электрическая машина - это асинхронный двигатель, то взяв (ориентировочно) его косинус фи равным 0,8, получим потребляемую активную мощность:
P = 220*(150+156+160)*0.8 = 82.016 кВт = 80 кВт

Вот это уже похоже на правду.
Я уже забыл эти формулы, потому что есть очень простой способ определить по мощности двигателя потребляемый ток. Мощность двигателя умножить на 2, получится ток в каждой фазе, обычно это требуется для определения необходимого сечения кабеля для подключения этого двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.11.2010, 21:55
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 20:26) *
Вот это уже похоже на правду.

Это уже похоже на будущий конец электродвигателя. Или кабеля. Какие к лешему косинусы при расчёте сечения?!

Цитата
Мощность двигателя умножить на 2, получится ток в каждой фазе,
Какие учебники Вы курите? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 26.11.2010, 21:58


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 22:45
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Roman D @ 26.11.2010, 23:55) *
Какие учебники Вы курите? icon_wink.gif

А Вы возьмите и посчитайте токи, нескольких разных движков! И узнаете что нет необходимости в этих формулах, в конечном итоге получится ток (примерно) в 2 раза выше мощности указанной на двигателе.

PS это все АБСОЛЮТНО применимо для асинхронных двигателей 0,4кВ.

Сообщение отредактировал CTALKEP - 27.11.2010, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.11.2010, 22:52
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) *
получится ток (примерно) в 2 раза выше мощности указанной на двигателе.

Да я и не спорю... но откуда дровишки?.. Формула с букваря... Ну типа I=2P, с Вашей подачи?

и кто сказал, что там электродвигатель, господин Мессинг?

Сообщение отредактировал Roman D - 26.11.2010, 22:55


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 23:15
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 0:52) *
Да я и не спорю... но откуда дровишки?.. Формула с букваря... Ну типа I=2P, с Вашей подачи?

и кто сказал, что там электродвигатель, господин Мессинг?

Дровишки оттуда что сколько не считай, получится как я сказал. Нет такой формулы как Вы пишете, я ж говорил, просто наблюдение, причем доступное очень бывалым, от коих я и получил эти знания.
Пропорция понимаешь ли такая получается, вот и весь секрет, и даже главные инженеры удивлялись когда так бысто был подсчитан потребляемый ток электродвигателем.
Да без разничы что там, ошибка может быть токо в пределах кос фи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.11.2010, 23:31
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:15) *
ошибка может быть токо в пределах кос фи.

Понятно. Ф теории мы не рубим.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 23:59
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 1:31) *
Понятно. Ф теории мы не рубим.

С Вашими выкладками не скажешь, что в теории не рубите. А вообще это практика.


Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 1:46) *
А если, не дай Б-г, я имею дело с двигателями 6 кВ? Или 10 кВ? Или 0,66 кВ? А если захочу узнать номинальный ток трансформатора 330 кВ?

Ну вообще-то я уточнил, что это для электродвигателей 0,4кВ.

Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 1:46) *
Нет слов...

Прошу уточнить в каком смысле?

Сообщение отредактировал CTALKEP - 27.11.2010, 0:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий ^^^
сообщение 26.11.2010, 23:59
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 23:52) *
Это практика.



Ну вообще-то я уточнил, что это для электродвигателей 0,4кВ.

да, я тоже заметил, что вы уточнили, но модераторов видимо это не волнует. Интересно, а что если я, недай бог, - Папа Римский? icon_smile.gif

Сообщение отредактировал дмитрий ^^^ - 27.11.2010, 0:01
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Михаил_*   как узнать сколько киловатт...   26.11.2010, 19:53
- - дмитрий ^^^   Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:53...   26.11.2010, 19:57
|- - mic61   Цитата(дмитрий ^^^ @ 26.11.2010, 18:57) н...   26.11.2010, 20:31
|- - Гость_Михаил_*   Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 20:31) Ну, во-...   26.11.2010, 20:38
|- - Roman D   Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38...   26.11.2010, 21:01
|- - mic61   Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38...   26.11.2010, 21:06
|- - CTALKEP   Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 23:06) Если эл...   26.11.2010, 21:26
|- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 20:26) Вот э...   26.11.2010, 21:55
|- - CTALKEP   Цитата(Roman D @ 26.11.2010, 23:55) Какие...   26.11.2010, 22:45
|- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) получ...   26.11.2010, 22:52
||- - CTALKEP   Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 0:52) Да я и...   26.11.2010, 23:15
||- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:15) ошибк...   26.11.2010, 23:31
||- - CTALKEP   Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 1:31) Понятн...   26.11.2010, 23:59
||- - дмитрий ^^^   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 23:52) Это п...   26.11.2010, 23:59
||- - mic61   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:59) ... П...   27.11.2010, 0:14
|- - mic61   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) А Вы ...   26.11.2010, 23:46
- - DmitriyMon   Прочитал пост и совсем запутался. Как же тогда пра...   27.11.2010, 2:24
|- - mic61   Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдел...   27.11.2010, 12:00
||- - DmitriyMon   Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 12:00) Вы посч...   29.11.2010, 11:00
|- - Roman D   Цитата(DmitriyMon @ 27.11.2010, 1:24) Пар...   27.11.2010, 13:33
- - dinamov   мощность двигателя равна In*Un*3. указывается ток ...   27.11.2010, 10:40
- - Гость_Михаил_*   Для чего нужен в подсчётах электрической мощности ...   27.11.2010, 17:24
|- - Roman D   Цитата(Гость_Михаил_* @ 27.11.2010, 16:24...   27.11.2010, 17:55
|- - Гость_Михаил_*   Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 17:55) Это с...   5.12.2010, 21:18
- - жора   Слушай умник РОМАН Д человек спрашивал за сеть 0,4...   5.12.2010, 21:16
|- - Roman D   Цитата(жора @ 5.12.2010, 20:16) Слушай ум...   5.12.2010, 21:25
- - жора   Из опыта еще ниразу неподвела   5.12.2010, 22:23
|- - Roman D   Цитата(жора @ 5.12.2010, 21:23) Из опыта ...   5.12.2010, 22:39
- - ALEKS56   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:45) А Вы ...   6.12.2010, 11:29
- - жора   Справочник автор Состели, равно !,73 округляем...   7.12.2010, 17:04
- - Гость_Антон_*   Все верно   19.12.2010, 19:49
- - Гость_Ринат_*   Здравствуйте, я к сожалению ничего не понимаю в эл...   19.12.2010, 19:59
|- - ALEKS56   Цитата(Гость_Ринат_* @ 19.12.2010, 19:59)...   19.12.2010, 22:27
- - Гость   Понятно, спасибо! Только мало получается, элек...   20.12.2010, 7:46
|- - ALEKS56   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 7:46) Понятно,...   20.12.2010, 10:14
- - Stirol   75 КВт   27.12.2010, 11:52
- - Zimka   Эл.дв.45Квт.Номинальный ток(упрощённо при380В)-90А...   27.12.2010, 12:54
- - Undertaker   Описать характеристику асинхронного двигателя cosЧ...   23.12.2011, 7:56
- - Гость   Расчет по мощности -это проверочный расчет. Сначал...   23.12.2011, 8:14
- - Гость_Кирилл_*   двигатель сименс компакт насос, мощность 315 квт н...   17.2.2016, 17:04
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Кирилл_* @ 17.2.2016, 17:04)...   17.2.2016, 22:28
- - zendo057   Автор задал практический вопрос.3х фазная сеть,под...   17.2.2016, 17:43
- - Гость_Null_*   Гость_Гость_Кирилл_*_*, На шильдике должен быть об...   17.2.2016, 20:33


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему