Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 26.11.2010, 19:53
Сообщение #1





Гости






Сколько киловатт в трёхфазной цепи, если известна сила тока
1 фаза 150 ампер
2 фаза 156 ампер
3 фаза 160 ампер?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
дмитрий ^^^
сообщение 26.11.2010, 19:57
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 273
Регистрация: 8.9.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 19427



Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:53) *
Сколько киловатт в трёхфазной цепи, если известна сила тока
1 фаза 150 ампер
2 фаза 156 ампер
3 фаза 160 ампер?

на каждой фазе примерно по 35 киловатт
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.11.2010, 20:31
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(дмитрий ^^^ @ 26.11.2010, 18:57) *
на каждой фазе примерно по 35 киловатт

Ну, во-первых не "ватт", а вольтампер. Киловатт там может быть ровно 0, если к этой сети подключена, скажем, батарея конденсаторов. Потому, что о косинусе фи ничего не известно.
Во-вторых: почему "кило", а не "мега"? О напряжении сети тоже в вопросе ничего не сказано. При напряжении сети 110 кВ мощность будет равна Sф = Uф * Iф; Sф = 110000*35= 3,85 МВА.
35 кВт - это если напряжение сети 220 В, и чисто активная нагрузка (cos Fi = 1.)
35 кВт активной нагрузки... Освещение стадиона лампами накаливания? Большая-пребольшая электрическая сауна? Здоровенная муфельная печь?
Просьба вопрос переформулировать с учетом вышесказанного, а именно: какое напряжение сети, и что, собственно, к ней подключено?


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 26.11.2010, 20:38
Сообщение #4





Гости






Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 20:31) *
Ну, во-первых не "ватт", а вольтампер. Киловатт там может быть ровно 0, если к этой сети подключена, скажем, батарея конденсаторов. Потому, что о косинусе фи ничего не известно.
Во-вторых: почему "кило", а не "мега"? О напряжении сети тоже в вопросе ничего не сказано. При напряжении сети 110 кВ мощность будет равна Sф = Uф * Iф; Sф = 110000*35= 3,85 МВА.
35 кВт - это если напряжение сети 220 В, и чисто активная нагрузка (cos Fi = 1.)
35 кВт активной нагрузки... Освещение стадиона лампами накаливания? Большая-пребольшая электрическая сауна? Здоровенная муфельная печь?
Просьба вопрос переформулировать с учетом вышесказанного, а именно: какое напряжение сети, и что, собственно, к ней подключено?


Подстанция 0,4 кВ, электрическая машина на преприятии. был замерен ток клещами по фазам. я хотел бы знать мощность этой установки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 26.11.2010, 21:06
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38) *
Подстанция 0,4 кВ, электрическая машина на преприятии. был замерен ток клещами по фазам. я хотел бы знать мощность этой установки.

Если электрическая машина - это асинхронный двигатель, то взяв (ориентировочно) его косинус фи равным 0,8, получим потребляемую активную мощность:
P = 220*(150+156+160)*0.8 = 82.016 кВт = 80 кВт


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 21:26
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 23:06) *
Если электрическая машина - это асинхронный двигатель, то взяв (ориентировочно) его косинус фи равным 0,8, получим потребляемую активную мощность:
P = 220*(150+156+160)*0.8 = 82.016 кВт = 80 кВт

Вот это уже похоже на правду.
Я уже забыл эти формулы, потому что есть очень простой способ определить по мощности двигателя потребляемый ток. Мощность двигателя умножить на 2, получится ток в каждой фазе, обычно это требуется для определения необходимого сечения кабеля для подключения этого двигателя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.11.2010, 21:55
Сообщение #7


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 20:26) *
Вот это уже похоже на правду.

Это уже похоже на будущий конец электродвигателя. Или кабеля. Какие к лешему косинусы при расчёте сечения?!

Цитата
Мощность двигателя умножить на 2, получится ток в каждой фазе,
Какие учебники Вы курите? icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 26.11.2010, 21:58


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 22:45
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Roman D @ 26.11.2010, 23:55) *
Какие учебники Вы курите? icon_wink.gif

А Вы возьмите и посчитайте токи, нескольких разных движков! И узнаете что нет необходимости в этих формулах, в конечном итоге получится ток (примерно) в 2 раза выше мощности указанной на двигателе.

PS это все АБСОЛЮТНО применимо для асинхронных двигателей 0,4кВ.

Сообщение отредактировал CTALKEP - 27.11.2010, 18:18
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.11.2010, 22:52
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) *
получится ток (примерно) в 2 раза выше мощности указанной на двигателе.

Да я и не спорю... но откуда дровишки?.. Формула с букваря... Ну типа I=2P, с Вашей подачи?

и кто сказал, что там электродвигатель, господин Мессинг?

Сообщение отредактировал Roman D - 26.11.2010, 22:55


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 23:15
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 0:52) *
Да я и не спорю... но откуда дровишки?.. Формула с букваря... Ну типа I=2P, с Вашей подачи?

и кто сказал, что там электродвигатель, господин Мессинг?

Дровишки оттуда что сколько не считай, получится как я сказал. Нет такой формулы как Вы пишете, я ж говорил, просто наблюдение, причем доступное очень бывалым, от коих я и получил эти знания.
Пропорция понимаешь ли такая получается, вот и весь секрет, и даже главные инженеры удивлялись когда так бысто был подсчитан потребляемый ток электродвигателем.
Да без разничы что там, ошибка может быть токо в пределах кос фи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 26.11.2010, 23:31
Сообщение #11


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10839
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:15) *
ошибка может быть токо в пределах кос фи.

Понятно. Ф теории мы не рубим.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
CTALKEP
сообщение 26.11.2010, 23:59
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 21.12.2007
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103



Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 1:31) *
Понятно. Ф теории мы не рубим.

С Вашими выкладками не скажешь, что в теории не рубите. А вообще это практика.


Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 1:46) *
А если, не дай Б-г, я имею дело с двигателями 6 кВ? Или 10 кВ? Или 0,66 кВ? А если захочу узнать номинальный ток трансформатора 330 кВ?

Ну вообще-то я уточнил, что это для электродвигателей 0,4кВ.

Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 1:46) *
Нет слов...

Прошу уточнить в каком смысле?

Сообщение отредактировал CTALKEP - 27.11.2010, 0:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 27.11.2010, 0:14
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1512
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:59) *
...
Прошу уточнить в каком смысле?

Мне понравилась вот эта фраза:"...И узнаете что нет необходимости в этих формулах"
У меня несколько другое мнение. Я считаю, что "мои" формУлы - штука более универсальная и точная.
У меня и в мыслях не было высмеять Ваш способ подсчета, или навязать свой. Считайте так, как Вам удобно. Тем более, что для 0,4 кВ Ваша формУла дает приемлемый результат. Ток получается больше действительного всего процентов на 10...15, а, следовательно, Вы и кабель выберете с запасом по сечению.
Добавлю аналогичные формулы для номинальных напряжений 6 и 10 кВ:
- 6 кВ ток = мощность * 0,14
- 10 кВ ток = мощность * 0,08
Совсем не красиво, но дает такой же результат по запасу сечения кабеля.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Михаил_*   как узнать сколько киловатт...   26.11.2010, 19:53
- - дмитрий ^^^   Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:53...   26.11.2010, 19:57
|- - mic61   Цитата(дмитрий ^^^ @ 26.11.2010, 18:57) н...   26.11.2010, 20:31
|- - Гость_Михаил_*   Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 20:31) Ну, во-...   26.11.2010, 20:38
|- - Roman D   Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38...   26.11.2010, 21:01
|- - mic61   Цитата(Гость_Михаил_* @ 26.11.2010, 19:38...   26.11.2010, 21:06
|- - CTALKEP   Цитата(mic61 @ 26.11.2010, 23:06) Если эл...   26.11.2010, 21:26
|- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 20:26) Вот э...   26.11.2010, 21:55
|- - CTALKEP   Цитата(Roman D @ 26.11.2010, 23:55) Какие...   26.11.2010, 22:45
|- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) получ...   26.11.2010, 22:52
||- - CTALKEP   Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 0:52) Да я и...   26.11.2010, 23:15
||- - Roman D   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:15) ошибк...   26.11.2010, 23:31
||- - CTALKEP   Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 1:31) Понятн...   26.11.2010, 23:59
||- - дмитрий ^^^   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 23:52) Это п...   26.11.2010, 23:59
||- - mic61   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:59) ... П...   27.11.2010, 0:14
|- - mic61   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 21:45) А Вы ...   26.11.2010, 23:46
- - DmitriyMon   Прочитал пост и совсем запутался. Как же тогда пра...   27.11.2010, 2:24
|- - mic61   Вы посчитали мощность правильно, а нач. тех. отдел...   27.11.2010, 12:00
||- - DmitriyMon   Цитата(mic61 @ 27.11.2010, 12:00) Вы посч...   29.11.2010, 11:00
|- - Roman D   Цитата(DmitriyMon @ 27.11.2010, 1:24) Пар...   27.11.2010, 13:33
- - dinamov   мощность двигателя равна In*Un*3. указывается ток ...   27.11.2010, 10:40
- - Гость_Михаил_*   Для чего нужен в подсчётах электрической мощности ...   27.11.2010, 17:24
|- - Roman D   Цитата(Гость_Михаил_* @ 27.11.2010, 16:24...   27.11.2010, 17:55
|- - Гость_Михаил_*   Цитата(Roman D @ 27.11.2010, 17:55) Это с...   5.12.2010, 21:18
- - жора   Слушай умник РОМАН Д человек спрашивал за сеть 0,4...   5.12.2010, 21:16
|- - Roman D   Цитата(жора @ 5.12.2010, 20:16) Слушай ум...   5.12.2010, 21:25
- - жора   Из опыта еще ниразу неподвела   5.12.2010, 22:23
|- - Roman D   Цитата(жора @ 5.12.2010, 21:23) Из опыта ...   5.12.2010, 22:39
- - ALEKS56   Цитата(CTALKEP @ 26.11.2010, 22:45) А Вы ...   6.12.2010, 11:29
- - жора   Справочник автор Состели, равно !,73 округляем...   7.12.2010, 17:04
- - Гость_Антон_*   Все верно   19.12.2010, 19:49
- - Гость_Ринат_*   Здравствуйте, я к сожалению ничего не понимаю в эл...   19.12.2010, 19:59
|- - ALEKS56   Цитата(Гость_Ринат_* @ 19.12.2010, 19:59)...   19.12.2010, 22:27
- - Гость   Понятно, спасибо! Только мало получается, элек...   20.12.2010, 7:46
|- - ALEKS56   Цитата(Гость @ 20.12.2010, 7:46) Понятно,...   20.12.2010, 10:14
- - Stirol   75 КВт   27.12.2010, 11:52
- - Zimka   Эл.дв.45Квт.Номинальный ток(упрощённо при380В)-90А...   27.12.2010, 12:54
- - Undertaker   Описать характеристику асинхронного двигателя cosЧ...   23.12.2011, 7:56
- - Гость   Расчет по мощности -это проверочный расчет. Сначал...   23.12.2011, 8:14
- - Гость_Кирилл_*   двигатель сименс компакт насос, мощность 315 квт н...   17.2.2016, 17:04
|- - moshkarow   Цитата(Гость_Кирилл_* @ 17.2.2016, 17:04)...   17.2.2016, 22:28
- - zendo057   Автор задал практический вопрос.3х фазная сеть,под...   17.2.2016, 17:43
- - Гость_Null_*   Гость_Гость_Кирилл_*_*, На шильдике должен быть об...   17.2.2016, 20:33